某公司承建一座钢筋混凝土输水箱涵工程,该工程为两孔结构,单孔结构净宽8.0m,净高3.8m,结构顶板、侧墙和中墙的厚度为700mm,底板厚度为750mm。主体结构混凝土强度等级为C40,抗渗等级P6。场地地下水属于地表潜水,水位埋深3.2m,主要含水层为粉土层。基坑与箱涵结构断面如图4所示。图片暂缺项目部编制的施工组织设计内容包括:(1)降水选用φ700mm管井降水方案;(2)基坑采用放坡开挖,坑壁采用土钉墙支护;(3)箱涵主体分两步浇筑完成,第一步浇筑底板,第二步浇筑侧墙、中墙和顶板;(4)经计算,顶模承受的施工总荷载为23.22kN/㎡,模板支架选用承插型盘扣式钢管支架体系,立杆规格φ48×3.5mm,立杆横向间距900mm,纵向间距600mm,步距1500mm。项目负责人主持编制了危大工程专项施工方案,主要内容包括工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、计算书及相关施工图表等,专项施工方案经项目技术负责人审核签字后报送给监理单位。【问题】 1.写出图4中结构A的名称并指出其埋设位置。 2.给出地下水降水时间和水位控制要点。 3.补充完善危大工程专项施工方案主要内容。 4.根据背景资料,哪些危大工程专项施工方案需要组织专家论证,并说明理由。 5.指出专项施工方案送审流程的不当之处,并写出正确做法。
发布时间:2023年09月01日 15:38 中迅网校 阅读量:385

项目部编制的施工组织设计内容包括:

(1)降水选用φ700mm管井降水方案;

(2)基坑采用放坡开挖,坑壁采用土钉墙支护;

(3)箱涵主体分两步浇筑完成,第一步浇筑底板,第二步浇筑侧墙、中墙和顶板;

(4)经计算,顶模承受的施工总荷载为23.22kN/㎡,模板支架选用承插型盘扣式钢管支架体系,立杆规格φ48×3.5mm,立杆横向间距900mm,纵向间距600mm,步距1500mm。

项目负责人主持编制了危大工程专项施工方案,主要内容包括工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、计算书及相关施工图表等,专项施工方案经项目技术负责人审核签字后报送给监理单位。

【问题】

 1.写出图4中结构A的名称并指出其埋设位置。

 2.给出地下水降水时间和水位控制要点。

 3.补充完善危大工程专项施工方案主要内容。

 4.根据背景资料,哪些危大工程专项施工方案需要组织专家论证,并说明理由。

 5.指出专项施工方案送审流程的不当之处,并写出正确做法。