离心泵在给水试运转后,不正确的做法是()。
已有653人浏览
某施工单位中标南方一高档商务楼机电工程项目,工程内容:建筑给排水、建筑电气、通风空调和智能化等。工程主要设备由建设单位指定品牌,施工单位组织采购。商务楼空调采用风机盘管加新风系统,空调水为二管制系统,机房空调系统采用进口恒温恒湿空调机组,管道保温层采用岩棉管壳,用铁丝捆扎。商务楼机电工程施工时间正值夏季,商务楼空调系统进行带冷源的联合调试,空调系统试运行平稳。施工单位组织了项目竣工预验收,预验收中发现以下质量问题:(1)风机盘管机组的安装资料中没查到水压试验记录,其安装如图所示。(2)管道保温层的捆扎金属丝间距为400mm且每块捆扎1道。(3)施工资料中的恒温恒湿机组无中文说明。施工单位对预验收中存在的工程质量问题进行了整改并整理竣工资料,将工程项目移交建设单位。【问题】 1、风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何整改? 2、管道的保温施工是否符合要求?说明理由? 3、商务楼工程未进行带热源的系统联合试运行,是否可以进行竣工验收? 4、恒温恒湿空调机组无中文说明是否符合验收要求?如何改正?
已有204人浏览
下列灯具中,需要与保护导体连接的有()。
已有440人浏览
当电动机绝缘电阻达到()认定为干燥完毕。
已有196人浏览
塑料绝緣铠装多芯电缆的最小允许弯曲半径是电缆外径的( )。
已有213人浏览
某安装公司承包一演艺中心的空调工程,演艺中心地处江边(距离江边100m),空调工程设备材料:双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20~DN700mm)公称压力1.6MPa、空调水管(DN20~DN700mm)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。安装公司项目部进场后,针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案,方案中突出了施工程序和施工方法,并明确了施工方法的内容,江水热源泵机组利用江水冷却,需敷设DN700mm冷却水管至江边,DN700mm冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树,方案中选择非开挖顶管技术,并分包给A专业公司施工。空调水管需化学清洗并镀膜,分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料,负责现场的管理工作,确保专业公司按批准的施工方案进行施工。按施工进度计划,安装公司项目部及时与供货厂商联系,使设备材料运到现场时间与施工进度配合,以满足施工进度要求。设备材料达到施工现场,按规定对设备材料进行检验,其中对阀门重点检验。空调工程按施工程序实施。空调设备安装后,进行管道、风管及配件安装调试,空调工程按要求完工。问题1.安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有哪些环节?2.A、B专业公司进场后,安装公司项目部应做哪些工作?3.本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中的施工方法应有哪些主要内容?4.指出DN700mm阀门压力试验的合格标准。5.空调供回水(冷热水)主管需与哪些设备连接?DN100mm以上空调水管与设备可采用哪种连接方式?
已有852人浏览
电站锅炉安装质量控制要点包括()。
已有526人浏览
某钢厂炼钢技改项目内容包括钢结构、工艺设备、工业管道、电气安装等,节能减排,新增氧气制取、煤气回收和余热发电配套设施,炼钢车间起重机梁轨标高27.8m,为多跨单层全钢结构(塔楼部分多层),炼钢工艺采用顶底复合吹炼,转炉吹氧由球罐氧气干管(D426×9,P=2.5MPa)经加料跨层面输送至氧枪阀门室。该项目由具有承包资质的A公司施工总承包,在分包单位通过资格预审后,业主同意,A公司将氧气站、煤气站和余热发电机安装工程分包给具有相应专业资格和技术资格的安装单位。A公司项目部进场后,根据图纸、合同、施工组织设计大纲、装备技术水平、现场施工条件进行施工组织总设计编制,塔楼钢结构和工艺设备采用3000t.m塔吊主吊方案经批准通过,项目实施过程中,项目部在安全和质量管理方面采取措施如下:措施1:针对工程特点,塔楼施工现场存在危险源较多,项目部仅对临时用电触电危险、构件加工机械伤害危险、交叉作业物体打击危险以及压力试验、冲洗、试运转等危险源进行辨识和评价,经公司审定,补充完善后,制定了相应安全应急预案,健全现场安全管理体系。措施2:针对氧气管道管口错边量超标,内壁存在油脂、锈蚀、铁锈等引起燃料爆炸事故,项目部编制施工方案时,制订了包括材料检验、管道试验等关键工序为内容的施工工艺流程,经批准后严格执行。措施3:氧气站球罐的球壳板和零部件进场后,A公司项目部及时组织检验,确保分包单位按计划现场组焊。问题:1.A公司审查分包单位专业资格包括哪些内容?氧气站分包单位必须具备何种技术资格?2.A公司编制的施工组织总设计包括哪几个机电安装单位工程?3.措施1中,塔楼作业区域还有哪些危险源因素?4.措施2中,氧气管道施工还应包括哪几道关键工序?5.措施3中,球壳板制造质量现场应如何检查?
已有791人浏览
某安装公司承包大型制药厂的机电安装工程,工程内容:设备、管道和通风空调等工程安装。安装公司对施工组织设计的前期实施,进行了监督检查:施工方案齐全,临时设施通过验收,施工人员按计划进场,技术交底满足施工要求,但材料采购因资金问题影响了施工进度。不锈钢管道系统安装后,施工人员用洁净水(氯离子含量小于25ppm)对管道系统进行试压时(见下图),监理工程师认为压力试验条件不符合规范规定,要求整改。由于现场条件限制,有部分工艺管道系统无法进行水压试验,经设计和建设单位同意,允许安装公司对管道环向对接焊缝和组成件连接焊采用100%无损检测,代替现场水压试验,检测后设计单位对工艺管道系统进行了分析,符合质量要求。检查金属风管制作质量时,监理工程师对少量风管的板材拼接有十字形接缝提出整改要求。安装公司进行了返修和加固,风管加固后外形尺寸改变但仍能满足安全使用要求,验收合格。【问题】 1、安装公司在施工准备和资源配置计划中哪几项的完成比较好,哪几项需要改进? 2、图中的水压试验有哪些不符合规范规定,写出正确做法? 3、背景中的工艺管道系统的焊缝应采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应如何分析? 4、监理工程师提出整改要求是否正确?说明理由。加同后的风管可按什么文件进行验收?
已有238人浏览
自动喷水灭火系统的施工程序中,管道试压的紧后工序是()。
已有428人浏览
热门资讯
· 宋工,你将一级建造师证书挂至5家公司!被点名通报...
· 水利部解读:《水利工程质量检测员资格规定》《水利工程质量检测员资格考试实施办法》