【案例1】背景资料:某枢纽工程由泵站、节制闸等组成,采用闸、站结合布置方式,泵站与节制闸并排布置于调水河道,中间设分流岛,如图所示。该枢纽工程在施工期间发生如下事件:事件1:为方便施工导流和安全度汛,施工单位计划将泵站与节制闸分两期实施,在分流岛部位设纵向围堰,上、下游分期设横向围堰,如图所示。纵、横向围堰均采用土石结构。在基坑四周布置单排真空井点进行基坑降水。事件2:根据设计要求,节制闸闸墩、船闸侧墙和底板采用C25、F100、W4混凝土。事件3:由于异常恶劣天气原因,工程开工时间比原计划推迟,综合考虑汛前形势和承包人甲的施工能力,项目法人直接指定围堰工程由分包人乙实施。承包人甲同时提出将混凝土面板浇筑分包给分包人丙实施的要求,经双方协商,项目法人同意了承包人甲提出的要求,并签订协议,协议中要求承包人甲对两个分包人的行为向项目法人负全部责任。【问题】1.事件2中C25、F100、W4分别表示混凝土的哪些指标?其中数值25、100、4的含义分别是什么?
发布时间:2024年04月25日 16:52
中迅网校
阅读量:204
【案例1】背景资料:
某枢纽工程由泵站、节制闸等组成,采用闸、站结合布置方式,泵站与节制闸并排布置于调水河道,中间设分流岛,如图所示。
该枢纽工程在施工期间发生如下事件:
事件1:为方便施工导流和安全度汛,施工单位计划将泵站与节制闸分两期实施,在分流岛部位设纵向围堰,上、下游分期设横向围堰,如图所示。1.事件2中C25、F100、W4分别表示混凝土的哪些指标?其中数值25、100、4的含义分别是什么?
查看答案
参考答案:
(1)C代表混凝土强度等级,W代表混凝土抗渗等级,F代表混凝土抗冻等级;
(2)25代表混凝土抗压强度为25MPa≤fcu,k<30MPa,100表示混凝土抗冻性能试验能经受100次的冻融循环混凝土质量损失不超过5%,强度损失不超过25%,4表示混凝土抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时的最大水压力为0.4MPa。