【案例8】背景资料:某混凝土重力坝工程,坝基为岩基,大坝上游坝体分缝处设置紫铜止水片。施工中发生如下事件:事件1:工程开工前,施工单位编制了常态混凝土施工方案。根据施工方案及进度计划安排,确定高峰月混凝土浇筑强度为25000m³。施工单位采用《水利水电工程施工组织设计规范》有关公式对混凝土拌合系统的小时生产能力进行计算,有关计算参数如下:小时不均匀系数Kh为1.5,月工作天数M为25d,日工作小时数N为20h。经计算拟选用生产率为35m³/h的JS750型拌合机2台。事件2:岩基爆破后,施工单位在混凝士浇筑前对基础面进行处理。监理单位在首仓混凝土浇筑前进行开仓检查。事件3:某一坝段混凝土初凝后4h开始保湿养护,连续养护14d后停止。【问题】1.根据事件1,计算该工程需要的混凝土拌合系统小时生产能力,判断拟选用拌合设备的生产能力是否满足要求?指出影响混凝土拌合系统生产能力的因素有哪些?2.事件2中,岩基基础面需要做哪些处理?大坝首仓混凝土浇筑前除检查基础面处理外,还要检查的内容有哪些?3.指出事件3中的错误之处,写出正确做法。
发布时间:2024年04月25日 16:41 中迅网校 阅读量:175

【案例8】背景资料:
某混凝土重力坝工程,坝基为岩基,大坝上游坝体分缝处设置紫铜止水片。施工中发生如下事件:
事件1:工程开工前,施工单位编制了常态混凝土施工方案。1.根据事件1,计算该工程需要的混凝土拌合系统小时生产能力,判断拟选用拌合设备的生产能力是否满足要求?指出影响混凝土拌合系统生产能力的因素有哪些?
2.事件2中,岩基基础面需要做哪些处理?大坝首仓混凝土浇筑前除检查基础面处理外,还要检查的内容有哪些?
3.指出事件3中的错误之处,写出正确做法。