【案例2】背景资料:某公司承建城市次干路工程,长2km,双向四车道,设计速度为30km/h。全线含挡土墙4座,桥梁一座,一条DN300mm给水管道,一条外径300mm燃气管道,一条外径400mm污水管道,一条外径400mm雨水管道。道路一处横断图如图所示:该横断面处污水管顶标高—2.2m,雨水管顶标高—1.5m,给水管中心标高—1.1m,燃气管中心—1.0m。工程开工前,由项目生产经理对现场施工员进行了口头安全技术交底。项目部在路基正式压实前选取了200m作为试验段,通过试验确定了合适吨位的压路机和压实方式。工程施工中发生如下事件:事件一:路基施工有路堤和路堑,路堤施工时,项目部按照试验确定的填料,进行分层填土压实,同一层采用同一种填料,为保证压实后路堤的宽度和边坡密实度,填筑时每侧宽出500mm。路基填方高度按设计标高增加预沉量值。监理工程师在现场监督,发现部分路基填土含有淤泥,部分土块粒径150mm,立即责令项目部停止施工,进行整改。【问题】1.指出交底的不妥之处,并写出正确做法。2.针对事件一,对于土方路基填土材料有哪些要求。3.在确定合适吨位的压路机和压实方式外,试验段还应确定哪些技术参数?4.写出土质路基压实原则。5.对地下管道的施工顺序进行排序。
发布时间:2024年04月26日 16:40
中迅网校
阅读量:156
【案例2】背景资料:
某公司承建城市次干路工程,长2km,双向四车道,设计速度为30km/h。全线含挡土墙4座,桥梁一座,一条DN300mm给水管道,一条外径300mm燃气管道,一条外径400mm污水管道,一条外径400mm雨水管道。道路一处横断图如图所示:
该横断面处污水管顶标高—2.2m,雨水管顶标高—1.5m,给水管中心标高—1.1m,燃气管中心—1.0m。
工程开工前,由项目生产经理对现场施工员进行了口头安全技术交底。
项目部在路基正式压实前选取了200m作为试验段,通过试验确定了合适吨位的压路机和压实方式。工程施工中发生如下事件:
事件一:路基施工有路堤和路堑,路堤施工时,项目部按照试验确定的填料,进行分层填土压实,同一层采用同一种填料,为保证压实后路堤的宽度和边坡密实度,填筑时每侧宽出500mm。路基填方高度按设计标高增加预沉量值。监理工程师在现场监督,发现部分路基填土含有淤泥,部分土块粒径150mm,立即责令项目部停止施工,进行整改。
【问题】
1.指出交底的不妥之处,并写出正确做法。
2.针对事件一,对于土方路基填土材料有哪些要求。
3.在确定合适吨位的压路机和压实方式外,试验段还应确定哪些技术参数?
4.写出土质路基压实原则。
5.对地下管道的施工顺序进行排序。
查看答案
参考答案:
1.不妥之处:由项目生产经理对现场施工员进行了口头安全技术交底。正确做法:开工前,由项目技术负责人对承担施工的负责人或分包方全体人员进行现场书面安全技术交底,并办理签字手续后归档。
2.路基填料不应使用淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、有机土及含生活垃圾的土;填土内不得含有草、树根等杂物,粒径超过100mm的土块应打碎。
3.还应确定的试验参数有:(1)确定路基预沉量值;(2)按压实度要求,确定压实遍数。(3)确定路基宽度内每层虚铺厚度。
4.“先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。”
5.根据先深后浅的原则,施工顺序为:污水管道→雨水管道→给水管道→燃气管道。