下列关于洁净空调风管制作的技术要点的说法中,正确的是()。
-
A
洁净空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行
-
B
洁净度等级N1级至N5级,按高压系统的风管制作要求
-
C
洁净度等级N6级至N9级,按中压系统的风管制作要求
-
D
洁净空调系统风管及部件的制作应在相对较封闭和清洁的环境中进行
-
E
查看答案
参考解析:
C选项错误,洁净空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行。其中,洁净度等级N1级至N5级的按高压系统的风管制作要求;洁净度等级N6级至N9级,且工作压力小于等于1500Pa的,按中压系统的风管制作要求。E选项错误,加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层,如有损坏应做防腐处理。风管不得有横向接缝,尽量减少纵向拼接缝。矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。风管的所有咬口缝、翻边处、铆钉处均必须涂密封胶。