工业管道气压试验实施要点中,说法正确的是()。
承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的1.5倍
试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体
试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于设计压力的1.1倍
试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.5MPa
A选项错误,承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。C选项错误,试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍。D选项错误,试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。