【案例3】背景材料:A机电安装公司总承包了某石化厂的机电安装工程,经业主同意后,把防腐保温及给水排水工程分包给具有相应专业承包资质的B公司。在开工前,A公司项目经理部组织各部门及各分包单位签订了安全生产责任书,明确了各单位及相关人员的安全责任。同时,对危险性较大的分部分项工程进行统计,均要求编制了详细的专项施工方案。项目部租赁了500t履带起重机进行大型设备吊装,在500t履带起重机进场的当天,突降大暴雨,卸车时吊臂杆碰撞损伤,未能完成履带起重机的组装。A公司被迫停工3d,并支付修理费3万元。A公司向建设单位提出费用和工期索赔。500t履带起重机组装后,经空试起钩、落钩、变幅、回转及行走后,即投入正式吊装。500t履带起重机完成吊装作业,脱钩转臂突然失控,致使B公司高空作业的两名工人坠落,发生一人重伤、一人运往医院途中死亡的安全事故。【问题】1.A公司对B公司的安全生产责任有哪些?
发布时间:2024年04月29日 09:18 中迅网校 阅读量:13

【案例3】背景材料:
A机电安装公司总承包了某石化厂的机电安装工程,经业主同意后,把防腐保温及给水排水工程分包给具有相应专业承包资质的B公司。1.A公司对B公司的安全生产责任有哪些?

查看答案

分享到:

上一题:【案例2】背景材料:某公司承建中国南方大型天然气处理厂工程,其中CO2吸收塔为板式塔,塔高61m,直径6.2m。项目部确认了基础混凝土强度已达设计强度的85%,设置了沉降检查点,随后采用750t履带起重机为主吊设备,250t履带起重机溜尾,整体吊装就位。塔顶安全阀到货后,施工人员进行了校验,即缓慢升高安全阀的进口压力,升压到整定压力的90%后,升压速度不高于0.01MPa/s。当测到阀瓣有开启时,则进口压力被视为安全阀的整定压力。在进行试验的进口压力下,测量通过阀瓣与阀座密封面间的泄漏率。质检员发现问题后及时予以纠正。项目部安全工程师分析塔器安装过程中面临吊装作业风险、带电作业风险。项目部组织了全员安全风险分析会,项目风险识别得以完善。在识别安全风险的基础上,项目部编制了施工现场处置方案和吊装施工专项安全应急预案,并对现场人员进行了以下应急预案培训:(1)使应急救援人员熟悉应急救援预案的实际内容和应急方式。(2)使应急救援人员明确各自在应急行动中的任务和行动措施。(3)使有关人员及时知道应急救援预案和实施程序修正和变动的情况。【问题】1.塔器安装作业还面临哪些风险? 下一题:【案例4】背景材料:南方某炼油厂一台6万m³容积的浮顶原油储罐意外被闪电击中,引燃罐内原油,造成第5圈板以上罐体烧毁,浮船局部受损,角式搅拌器损坏,中央排水管损坏。A单位与业主签署承包该罐修复的PC合同,抢修工作务必在70d内完成,提前一天奖励5万元人民币,推迟一天,处罚5万元人民币,处罚上限为修复报价的10%。由于临近的装置仍需要进行正常生产,需要做好HSE安全措施。主要工作有:从第6带板起至罐顶,均需更换罐壁板、加强圈、抗风圈;罐外盘梯和罐内滑动梯需要更换;罐内浮盘密封需要更换;罐顶液位计平台和罐内液位计套管需要更换。角式搅拌器及中央排水管需要更换;浮船修复;罐体防腐及相应的检测和试验。项目部根据原设计图纸,直接与原搅拌器供货厂家签订了采购合同。由于原设计的Q235,厚8mm,板辐1.6m钢板无符合要求尺寸的现货,A单位进行计算,拟采购Q235,厚10mm现货板替代,在通过正常的程序后,终获业主批准。在材料到货后,A单位立即组织现场作业,被监理叫停。在壁板焊接时,使用直径4.0mm的焊条,采用大焊接电流,纵缝与环缝同步焊接,环缝焊接时焊工均匀对称分布并同向施焊,大大加快了安装进度,但出现了较大的变形。监理下达停工2d进行整顿并完善组焊程序的停工令,A单位组织技术人员修正组焊程序,加强现场监督,复工后,壁板变形得到较好的控制。【问题】1.请识别本项目现场施工的风险。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录