【案例6】背景材料:某安装公司承接一地铁机电工程(4站4区间),该工程位于市中心繁华区,施工周期共16个月,工程范围:通风与空调、给水排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等。工程各站设置3台制冷机组,单台机组重量为15.5t,位于地下站台层。各站两端的新风及排风竖井共安装6台大型风机。空调冷冻、冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接,法兰焊接处内外焊口做防腐处理。因工程工期紧,作业区域分散,项目部编制了施工组织设计,对工程进度、质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面,项目部根据现场作业特点,对重点风险作业进行分析识别,制定了相应的安全管理措施和应急预案。项目部还制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施,提交建设单位后,建设单位认为绿色施工内容不能满足施工要求,建议补充完善。在车站出入口未完成结构施工时,全部机电设备、材料均需进行吊装作业,其中制冷机组和大型风机的吊装运输分包给专业施工队伍。分包单位编制了吊装运输专项方案后即组织实施,被监理工程师制止,后经审批,才组织实施。项目部按规定多次对施工现场进行文明施工检查,对施工现场的噪声和光污染进行实时监测与控制,但仍反复出现噪声排放超过国家标准,光污染严重,受到附近的居民投诉。项目部经认真分析总结,认为施工现场噪声与光污染控制未抓住重点,整改后效果明显。【问题】1.本工程应重点进行风险识别的作业有哪些?应急预案分为哪几类?
发布时间:2024年04月29日 09:18
中迅网校
阅读量:129
1.本工程应重点进行风险识别的作业有:新技术综合管道支吊架安装作业,焊接作业,起重吊装作业。应急预案的分类有综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。