《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》(JTG 2182-2020)P15。外观鉴定:
1)光、电缆配线箱(架)安装端正、稳固,配件齐全。
2)在配线箱(架)或设备控制箱内光、电缆排列整齐、有序,绑扎牢固,标识正确、清楚。
3)通信中心(局内)光电缆的进线与成端符合规范要求,进入墙壁要有保护套管,预留长度满足使用要求并且统一规整。
4)人(手)孔位置准确、预埋件安装牢固、防水措施良好。人(手)孔内无积水,其高程符合设计要求。
5)光电缆在人(手)孔内占用管道孔正确、排列整齐、余留长度符合规定,标志清楚、牢固;光缆接续箱安装牢固,密封良好。
6)光、电缆在过桥梁或其它构造物时采用的保护管安装牢固、排列整齐有序;光电缆及保护管与接驳的保护管过渡圆滑、密封良好。
7)直埋电缆两端铠装层、屏蔽层接地处理措施得当,电缆标石埋设符合设计要求。
以上任一项不符合要求时,该项减0.1~1分。