表面涂层平均干膜厚度与涂层粘结力测试中,每一个时间的所有表面均需进行表面处理。
查看答案
参考解析:
《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》(JTJ275-2000)P39页,(1)制作500mm×500mm×50mm的C30混凝土试件10件,标准条件下养护28d。(2)对每试件的500mm×500mm的非浇注面进行表面处理。使其符合要求。(3)需要进行湿固化涂料黏结力试验的5件表湿试件,表面处理后浸泡在清水中,其他5件表干则放置在室内阴干。(4)对处理后的500mm×500mm非浇注面的涂装,涂装过程用称重法核实各层涂料的涂布率,并膜规测量各层湿膜厚度。对表干试件,先将涂装面的灰尘吹干净,而表湿试件,从水中捞起后,用湿除涂装面的水滴,然后进行涂装。涂装方法,可以是刷涂、滚涂或喷涂。表湿试件,每涂一道涂层后4h,浸没3%食盐水中。(5)涂装完成以后,表湿试件经4h后,浸没在3%食盐水中,12h后捞起,再过12h又浸没,如此反行养护7d;而表干试件放置在室内自然养护7d。(6)取经7d养护的表干或表湿试件各3件,在每一试件的涂层面上随机找3个点,每点约30m30mm大小的面积,用零号细砂纸将每一点的涂层面轻轻打磨粗糙,并用丙酮或酒精等溶剂除油;同也对黏结力测试仪的铝合金铆钉头型圆盘座作同样打磨、除油处理。最后用黏结剂把铝圆盘座粘理好的涂层上。(7)待黏结剂硬化24h,用拉脱式涂层黏结力测试仪的配件套筒式割刀,将圆盘座的周边涂层切除其与周边外围的涂层分离开。(8)将黏结力仪配件的钢环支座片套住圆盘座,然后把黏结力仪的手轮做反时针旋转,使仪器的松下并嵌入铝合金铆钉头型圆盘座,令仪器的三只支撑柱立在钢环支座片上,将仪器的指针拨到“0刻度位置;最后,顺时针方向旋紧手轮,一直持续到涂层断裂为止,并立即记录指针的读数。按本步复试验,将每一铝合金铆钉头型圆盘座拔下来,并记录每一次拉拔的读数。(9)用显微镜式测厚仪测定余下4个试件的涂层干膜厚度。每个试件至少测量30个点,以计算厚度平均值