钢筋闪光对焊拉伸试验,下列说法正确的是()。
3个试件均断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值
2个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值,另一个试件断于焊缝,呈延性断裂
2个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值,另一个试件断于热影响区,呈延性断裂
以上都不对
符合下列条件之一,应评定该检验批接头拉伸试验合格:①当3个试件的抗拉强度均不小于该级别钢筋的规定值,至少有2个试件断于焊缝以外,且呈塑性断裂时,应判定该批接头拉伸试验合格。②当有2个试件抗拉强度小于规定值,或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂①时,则一次判定该批接头为不合格;【注①:当接头试件虽在焊缝或热影响区呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定的抗拉强度的1.1倍时,可按在焊缝或热影响区之外呈延性断裂同等对等。】③当有1个试件抗拉强度小于规定值,或2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂,应进行复验。复验时,应再切取6个试件,复验结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,或3个试件在焊缝或热影响区号脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定值的1.1倍进,应判定该批接头为不合格。