某分项工程预制沉箱,连续浇筑同一配合比普通混凝土980m3。请回答下列问题。
(5)工程实施过程中,试验人员对混凝土进行了抗渗试验,以下为可停止试验的条件是()。
当6个试件中有3个试样端部渗水
当6个试件中有4个试样端部渗水
加压至设计等级,经8个小时第3个试件仍不渗水
加压至设计等级,经8个小时第4个试件仍不渗水
水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019,试验时,水压从0.1MPa开始,每隔8h增加水压0.1MPa , 并随时注意观察试件端部,当6个试件中有3个试件端部渗水,记录此时水压力后,即可停止试验。当加压至设计抗渗等级,经8h后第3个试件仍不渗水,表面混凝土不小于设计抗渗等级,也可停止试验。