对于锚具中钢绞线的内缩量测定试验,下列描述正确的是()。
试验用钢绞线需在台座上张拉,不可在混凝土梁上张拉
试验用钢绞线需在混凝土梁上张拉,不可在台座上张拉
钢绞线的受力长度为4m
试验用试样为3个,试验结果取其算术平均值
GB∕T 14370-2015 预应力筋用锚具、夹具和连接器P23页,钢绞线的内缩量试验是锚具、连接器力学性能辅助试验之一,钢绞线的内缩量试验:(1)内缩量试验可在台座或混凝土承压构件上进行,台座或承压构件长度应不少于3m。(2)试验中的张拉控制力Nom宜取0.8Fptk。(3)预应力筋的内缩量可采用直接测量法或间接测量法进行测量。(6)试验结果:同一规格的锚具测量3套,取其算术平均值作为内缩量结果。