【案例1】背景资料:
某引水枢纽工程主要由重力坝和节制闸组成,其中主坝坝高110.8m,年引水量1.6亿m³。该枢纽工程在施工期间发生如下事件:
事件1:节制闸消力池结构如图所示,反滤层由小石(5~20mm)、中粗砂和中石(20~40mm)构成。施工单位依据《水闸施工规范》(SL27-2014)的有关规定,制订了反滤层施工方案和质量检查要求。
事件2:建筑物地基地层结构从上至下依次为淤泥质黏土、粉质壤土、粉细砂、中粗砂等,其中粉细砂和中粗砂层为承压含水层,承压水位高于节制闸底板高程。节制闸基础采用换填水泥土处理。施工单位在基坑四周布置单排真空井点进行基坑降水。
事件3:施工单位优化施工导流方案和施工组织方案报监理单位审批,并开展施工导流工程设计,其中施工围堰采用均质土围堰,围堰工程级别为4级,波浪高度为0.8m。
事件4:深基坑支护工程的专业分包单位在施工过程中,为了防止边坡失稳,专业分包单位采取了一系列措施保证施工安全。
【问题】
1.事件4中基坑降水方案是否可行,为什么?你认为合适的降水方案是什么?
2.事件4中分包单位为了防止边坡失稳保证施工安全,可以采取哪些措施?
分享到: