【案例1】背景资料:某宿舍楼工程,钢筋混凝土剪力墙结构,地上10层,地下一层。建设单位与监理单位、施工单位分别签订了监理合同和施工总承包合同,计划工期6个月。模板及支架设计方案中包括选型及构造设计、荷载及效应计算等内容。地下室顶板跨度为9.5m,采用快拆支架体系,混凝土设计强度为C30。施工过程中在现场留置了一组标养试块,当试块抗压强度达到30Mpa以上时,项目部组织施工人员拆除底模和立杆。主体结构采用泵送混凝土,要求入泵坍落度不低于100mm,粗骨料最大粒径不超过40mm。泵车所处场地平整、坚实并尽量靠近浇筑地点。输送泵管采用支架固定,同时支架与脚手架牢固连接;泵管采用镀铬钢材质,直径150mm,管壁厚度为4mm;混凝土按照由近至远的顺序进行分层浇筑,用插入式振动器进行分层振捣。施工过程中,监理单位要求针对混凝土结构子分部工程进行实体检验,由施工项目技术负责人组织实施,并根据相应要求进行质量验收。工程完工后,项目部对合同相关方满意度进行统计,总结项目综合效益,并根据项目质量、安全、环保等完成情况进行管理绩效评价。【问题】1.模板及支架设计还应包括哪些内容?模板过程中有哪些不妥之处?并说明理由。2.泵送混凝土浇筑有哪些不妥之处?并说明理由。混凝土振捣的要求有哪些?3.结构实体检验的内容包括哪些?混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合哪些规定?4.项目管理绩效评价分为哪几个等级?
发布时间:2024年11月05日 15:13 中迅网校 阅读量:30

【案例1】背景资料:
某宿舍楼工程,钢筋混凝土剪力墙结构,地上10层,地下一层。1.模板及支架设计还应包括哪些内容?模板过程中有哪些不妥之处?并说明理由。
2.泵送混凝土浇筑有哪些不妥之处?并说明理由。混凝土振捣的要求有哪些?
3.结构实体检验的内容包括哪些?混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合哪些规定?
4.项目管理绩效评价分为哪几个等级?

查看答案

分享到:

上一题:石材饰面板安装方法有()。 下一题:【案例2】背景资料:某单层厂房仓库建筑,主体为砌体结构,屋架为钢结构。建筑面积560㎡,高度6m。仓库主体结构采用混凝土小型空心砌块,小砌块出厂后第20d运至现场进行砌筑作业,砌筑前提前1~2d对小砌块浇水湿润;砌筑时底面朝下,正面朝上,且在防潮层以下部位用砂土将砌块孔洞灌实。现场监理人员认为砌筑过程存在不妥,要求整改。构件安装时由于安装螺栓和冲钉数量不足,施工人员用部分高强度螺栓代替普通安装螺栓进行安装作业。高强度螺栓采用扭矩法施拧,连接副的初拧、终拧在24h内完成,并从接头约束较小的部位向刚度较大的部位、从螺栓群四周向中央的顺序进行紧固。部分构件焊接采用半自动焊接,焊工持有相关资格证书,施工完成后针对焊缝进行质量检查,发现了个别部位存在孔穴等质量缺陷。为确保施工现场建筑垃圾减量化制度实施,项目决定对施工中产生的金属类垃圾进行就地处置,采取相应的措施进行处理。各项工程全部完工,施工单位项目部组织预验收,预验收通过后,由总监理工程师组织设计、勘察、施工、建设等单位项目负责人进行竣工验收。验收过程中发现部分质量控制资料有缺失。【问题】1.指出主体结构砌筑时的不妥之处,并写出正确做法。2.钢结构安装有哪些不妥之处?并说明理由。常见的焊缝缺陷还有哪些?3.施工中产生的金属类垃圾应如何处理?4.该工程验收程序是否合理?说明理由。当工程质量控制资料部分缺失时,应如何处理?