【案例2】背景资料:某单层厂房仓库建筑,主体为砌体结构,屋架为钢结构。建筑面积560㎡,高度6m。仓库主体结构采用混凝土小型空心砌块,小砌块出厂后第20d运至现场进行砌筑作业,砌筑前提前1~2d对小砌块浇水湿润;砌筑时底面朝下,正面朝上,且在防潮层以下部位用砂土将砌块孔洞灌实。现场监理人员认为砌筑过程存在不妥,要求整改。构件安装时由于安装螺栓和冲钉数量不足,施工人员用部分高强度螺栓代替普通安装螺栓进行安装作业。高强度螺栓采用扭矩法施拧,连接副的初拧、终拧在24h内完成,并从接头约束较小的部位向刚度较大的部位、从螺栓群四周向中央的顺序进行紧固。部分构件焊接采用半自动焊接,焊工持有相关资格证书,施工完成后针对焊缝进行质量检查,发现了个别部位存在孔穴等质量缺陷。为确保施工现场建筑垃圾减量化制度实施,项目决定对施工中产生的金属类垃圾进行就地处置,采取相应的措施进行处理。各项工程全部完工,施工单位项目部组织预验收,预验收通过后,由总监理工程师组织设计、勘察、施工、建设等单位项目负责人进行竣工验收。验收过程中发现部分质量控制资料有缺失。【问题】1.指出主体结构砌筑时的不妥之处,并写出正确做法。2.钢结构安装有哪些不妥之处?并说明理由。常见的焊缝缺陷还有哪些?3.施工中产生的金属类垃圾应如何处理?4.该工程验收程序是否合理?说明理由。当工程质量控制资料部分缺失时,应如何处理?
查看答案
参考答案:
1.不妥之处一:小砌块出厂后第20d运至现场进行砌筑作业。正确做法:施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。不妥之处二:砌筑前提前1~2d对小砌块浇水湿润。正确做法:普通混凝土小型空心砌块砌体,砌筑前不需对小砌块浇水湿润。不妥之处三:砌筑时底面朝下,正面朝上。正确做法:小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。不妥之处四:防潮层以下部位用砂土将砌块孔洞灌实。正确做法:防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土灌实小砌块的孔洞。2.(1)不妥之处一:施工人员用部分高强度螺栓代替普通安装螺栓进行安装作业。理由:高强度螺栓安装时应先使用安装螺栓和冲钉,高强度螺栓不得兼作安装螺栓。不妥之处二:连接副的初拧、终拧在24h内完成。理由:高强度螺栓连接副的初拧、复拧、终拧应在24h内完成。不妥之处三:从接头约束较小的部位向刚度较大的部位、从螺栓群四周向中央的顺序进行紧固。理由:应从接头刚度较大的部位向约束较小的部位、从螺栓群中央向四周进行。(2)常见的焊缝缺陷还包括:裂纹、固体夹杂、未熔合、未焊透、形状缺陷等。3.金属类垃圾宜通过简单加工,作为施工材料或工具,直接回用于工程。4.(1)不合理。理由:工程完工后,施工单位应自检合格,由总监理工程师组织各专业监理工程师进行预验收。预验收通过后,应由建设单位项目负责人组织施工、设计、勘察项目负责人及监理单位总监理工程师进行竣工验收。(2)当工程质量控制资料部分缺失时,应委托有资质的检测机构按照有关标准进行相应的实体检验或抽样试验。