【案例5】背景资料:某新建办公楼工程,建筑面积约4500m²,采用框架剪力墙结构,地下一层,地上五层。填充墙砌体采用蒸压加气混凝土砌块,砂浆现场搅拌,各组分材料采用的是重量计量。砌筑方法采用铺浆法,每次铺浆长度控制在800mm。皮数杆与皮数杆之间的间距为18m。在施工过程中发现:进场的蒸压加气混凝土砌块龄期达到14d后即开始准备施工,随后对砌块进行浇水湿润,为防止砌块太干影响砌筑质量,浇水至饱和后停止浇水,随后开始砌筑施工;砌筑时每天砌筑高度为1.6m,填充墙砌筑10d后进行顶砌施工;为施工方便,在部分墙体上留设了净宽度为1.0m的临时施工洞口,其侧边离交接处墙面为450mm。项目监理机构在检查时要求对错误之处进行整改。屋面防水等级为二级,施工单位仅做了一道防水层。项目监理机构对此做法提出异议。【问题】1.砌筑砂浆配合比如何确定?并同时满足哪些要求?2.除了背景里的铺浆法外,还有哪些砌筑方法?铺浆长度和皮数杆设置间距是否符合要求,说明理由。3.指出填充墙砌体施工的不妥之处,并写出正确做法。4.屋面防水等级分为几级?不同等级防水做法及防水层的要求分别有哪些?
查看答案
参考答案:
1.(1)砌筑砂浆配合比应通过有资质的试验室,根据现场实际情况试配确定。(2)并同时满足稠度、分层度和抗压强度的要求。2.(1)还有“三一”砌筑法、刮浆法、满口灰法。(2)铺浆长度不符合要求;理由:铺浆长度不得超过750mm,施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。皮数杆设置间距不符合要求;理由:皮数杆间距不应大于15m。3.不妥之处一:进场的蒸压加气混凝土砌块龄期达到14d后即开始准备施工;正确做法:进场的蒸压加气混凝土砌块龄期至少要达到28d后才可以开始准备施工。不妥之处二:为防止砌块太干影响砌筑质量,浇水至饱和后停止浇水;正确做法:蒸压加气混凝土砌块含水率宜小于30%。不妥之处三:砌筑时每天砌筑高度为1.6m,填充墙砌筑10d后进行顶砌施工;正确做法:砌筑时每天砌筑高度不应超过1.5m,填充墙砌筑14d后进行顶砌施工。不妥之处四:临时施工洞口侧边离交接处墙面为450mm;正确做法:临时施工洞口侧边离交接处墙面不应小于500mm。4.(1)屋面防水等级分为三级。(2)一级:防水做法不应少于3道,其中卷材防水层不应少于1道。二级:防水做法不应少于2道,其中卷材防水层不应少于1道。三级:防水做法不应少于1道,防水层可以在防水卷材和防水涂料中任选。