【案例2】背景资料:某小区内拟建一综合楼工程,地下一层,地上五层,框架结构,筏板基础,屋面防水等级为一级,屋面保温层为现浇泡沫混凝土,厚度为350mm;厕浴间防水采用涂膜防水;地下室采用防水混凝土自防水。监理单位在审核施工单位上报的屋面防水施工方案时,发现以下不妥之处:屋面做2道防水,其中一道为卷材防水层;屋面卷材由上向下铺贴;同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开300mm;在天沟与屋面的交接处,卷材搭接缝留在天沟底面。监理工程师要求施工单位修改。施工方案中屋面女儿墙泛水处的防水层设置示意图1所示。在屋面泡沫混凝土浇筑前,项目部向监理单位提交了浇筑专项方案,内容包括:基层清理干净,配合比设计、拌制计量准确;采取高压泵送,浇筑出料口离基层的高度不宜超过2m;分层浇筑,一次浇筑厚度300mm;保湿养护不少于3天等内容。监理单位认为所报专项方案部分内容有误,要求按相关规定修改后重报。厕浴间防水采用水乳型涂料,要求多遍成活,后一遍涂料施工应待前一遍涂层实干后再进行,前后两遍的涂刷方向垂直,先涂刷立面,后涂刷平面。为保证施工质量,防水工程施工过程中应建立“三检”制度,对上道工序未经检查确认,不得进行下道工序的施工。【问题】1.改正屋面防水施工方案中的不妥之处。2.并写出图中A的名称、B的数字要求及卷材收头处理要求。3.指出浇筑专项方案中泵送方法、浇筑厚度和养护时间的错误之处并予以改正。4.写出室内防水工程的施工流程?什么是“三检”制度?
发布时间:2024年11月05日 15:35 中迅网校 阅读量:36

【案例2】背景资料:
某小区内拟建一综合楼工程,地下一层,地上五层,框架结构,筏板基础,屋面防水等级为一级,屋面保温层为现浇泡沫混凝土,厚度为350mm;厕浴间防水采用涂膜防水;地下室采用防水混凝土自防水。
1.改正屋面防水施工方案中的不妥之处。
2.并写出图中A的名称、B的数字要求及卷材收头处理要求。
3.指出浇筑专项方案中泵送方法、浇筑厚度和养护时间的错误之处并予以改正。
4.写出室内防水工程的施工流程?什么是“三检”制度?

查看答案

分享到:

上一题:【案例1】背景资料:某工程项目,钢筋混凝土结构。地下室迎水面防水采用高聚物改性沥青防水卷材外防外贴法施工,地下室底、顶板和侧墙设计采用C35P6混凝土浇筑。地下工程防水等级为一级。地下防水混凝土施工前,施工单位上报如下施工方案:“严格按照设计要求进行试配,并依此确定最终施工配合比;采用分层浇筑,墙体的水平施工缝距离预留孔洞边缘、板墙接缝线以下200mm处;终凝前开始保湿养护14d……”监理工程师认为存在错误之处,责令改正后重新上报。地下室迎水面卷材采用外防外贴法施工时,临时性保护墙采用水泥砂浆砌筑,在外表面做找平层。在结构底板垫层混凝土部位的卷材采用空铺法;从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位采用点粘法施工。该工程屋面采用卷材进行防水,施工过程中采用正确的排水坡度将水迅速排走,以减少渗水机会。施工完的防水层进行雨后观察、淋水或蓄水试验,并在合格后再进行保护层和隔离层的施工。【问题】1.指出施工方案中的不妥之处,并给出正确做法。2.防水混凝土施工缝应按设计要求做好防水构造,水平施工缝的施工应满足哪些规定?3.指出卷材在施工过程中的不妥之处,并给出正确做法。4.写出屋面排水坡度的要求。 下一题:抹灰工程施工流程中,抹灰饼的下一道工序是()。
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录