【案例1】背景资料:某装饰公司承接了某寒冷地区某写字楼项目的室内、外装饰工程。其中室外部分墙面为玻璃节能幕墙,采用进口硅酮结构密封胶,门窗为铝合金门窗工程、室内吊顶采用轻钢龙骨双层石膏板。在施工过程中,工程监理检查发现主龙骨上个别吊杆固定间距为1300mm,吊杆距主龙骨端部距离400mm,重型灯具直接固定在主龙骨上,监理工程师下发整改通知单,要求施工单位进行整改。幕墙工程施工中,施工单位对硅酮结构胶的相容性和剥离粘结性试验、幕墙后置埋件的现场拉拔强度进行了检验,对幕墙与各楼层楼板间的缝隙防火隔离处理进行了检查。【问题】1.钢筋混凝土结构上进行铝合金门窗固定的方式有哪些。2.指出吊顶施工做法的错误,写出正确做法。3.有关幕墙安全和功能的检测项目还应包括哪些?4.建筑幕墙与各楼层楼板、隔墙外沿间的缝隙隔离的主要防火构造做法是什么?
查看答案
参考答案:
1.预埋件连接、金属膨胀螺栓固定、射钉固定。2.错误之处一:主龙骨上个别吊杆固定间距为1300mm。正确做法:主龙骨上吊杆固定间距应小于1000mm。错误之处二:吊杆距主龙骨端部距离为400mm。正确做法:吊杆距主龙骨端部距离应小于300mm。错误之处三:重型灯具直接固定在主龙骨上。正确做法:重型灯具严禁安装在吊顶工程的龙骨上,必须增设附加吊杆。3.还应检测幕墙后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔力;幕墙的气密性、水密性、耐风压性能及层间变形性能。4.幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵,填充材料可采用岩棉或矿棉。外墙上下开口处应各设置一道防火封堵,其厚度不应小于200mm,并应满足设计的耐火极限要求。两道防火封堵与实体墙形成的高度应满足外墙上下开口间实体墙高度要求。楼层间水平防烟带的岩棉或矿棉宜采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托。承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙宜填充防火密封材料。