【案例3】背景资料:某市商业写字楼新建工程,建筑面积42000㎡,地下两层,地上十二层,主体为钢筋混凝土框架结构,外围采用明框玻璃幕墙。建设单位与某施工单位签订了施工总承包合同,与监理单位签订了监理委托合同。吊顶工程施工前,施工单位编制了吊顶工程施工方案,主要内容有:吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆进行防腐处理,主龙骨跨度为2.5m,分别用两根长度为1.7m的吊杆固定,吊杆距主龙骨端部200mm,重型设备安装时增设附加龙骨。现场监理工程师审核后认为存在不妥,要求整改。幕墙节能工程使用的材料、构件进场时,施工单位对保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率、燃烧性能等进行了复验。幕墙工程施工过程中,锚板采用Q235级钢,锚筋使用冷加工钢筋,直径为25mm,焊接人员用压力埋弧焊将弯折成L形的锚筋与锚板焊接牢固,现场监理人员以锚板施工不符合要求为由,要求整改。幕墙完工后,项目质量部门与监理单位对预埋件现场拉拔力等有关安全与功能项目进行检测。单位工程全部完工,施工单位项目部组织预验收,预验收通过后,由总监理工程师组织设计、勘察、施工、建设等单位项目负责人进行竣工验收。验收过程中发现部分质量控制资料有缺失。【问题】1.吊顶施工中有哪些不妥之处?说明理由。2.幕墙节能工程使用的材料、构件进场时还需要复验哪些项目?3.幕墙预埋件施工中有何不妥之处?写出正确做法。除预埋件现场拉拔力外,还应检测哪些项目?4.单位工程验收程序是否合理?说明理由。当工程质量控制资料部分缺失时,应如何处理?
查看答案
参考答案:
1.不妥之处一:主龙骨跨度为2.5m。理由:主龙骨间距不应大于1200mm。不妥之处二:用两根长度为1.7m的吊杆固定。理由:吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。不妥之处三:吊杆距主龙骨端部200mm。理由:吊杆距主龙骨端部和距墙的距离不应大于300mm。不妥之处四:重型设备安装时增设附加龙骨。理由:重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上,必须增设附加吊杆。2.还需要复验:①幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数,中空玻璃的密封性能;②隔热型材的抗拉强度、抗剪强度;③透光、半透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比。3.(1)不妥之处一:锚筋使用冷加工钢筋。正确做法:锚筋宜采用HPB300、HRB400级钢筋,严禁使用冷加工钢筋。不妥之处二:焊接人员用压力埋弧焊进行焊接。正确做法:锚筋直径大于20mm,宜采用穿孔塞焊。不妥之处三:将弯折成L形的锚筋与锚板焊接牢固。正确做法:直锚筋与锚板应采用T形焊,不允许把锚筋弯成L形与锚板焊接。4.(1)不合理。理由:单位工程质量验收程序:①单位工程完工后,施工单位应组织有关人员进行自检;②总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收;③存在施工质量问题时,应由施工单位整改;④预验收通过后,由施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收;⑤建设单位收到工程竣工报告后,应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。(2)当工程质量控制资料部分缺失时,应委托有资质的检测机构按照有关标准进行相应的实体检验或抽样试验。