【案例5】背景资料:某枢纽工程包括重力坝、电站及灌溉引水隧洞等建筑物组成。水库总库容5.84×108m³,电站装机容量8.0MW,主坝为混凝土重力坝,最大坝高130.5米,灌溉引水洞引水流量45m³/s,溢洪道控制段共5孔,每孔净宽15米。项目于2017年10月开工,计划2019年4月底完工。工程所在地主汛期为7月~9月。在工程进行过程中,发生如下事件:事件1:施工开始前,施工单位对混凝土重力坝地基进行了浇筑前的准备作业。事件2:与混凝土重力坝相关工作内容包括:①坝基开挖;②坝基排水;③坝体垫层混凝土浇筑;④坝顶沥青混凝土铺装;⑤坝体混凝土浇筑;⑥固结灌浆等。事件3:为了满足施工要求,防止由于温度变化和地基不均匀沉降导致坝体裂缝,对重力坝进行分缝分块浇筑。某次,由于浇筑前准备作业不足,造成浇筑中断而出现冷缝。【问题】1.事件1中此地基浇筑前应进行哪些准备?2.指出事件2中混凝土重力坝各工作的施工顺序(用工作序号表示)。3.分析事件3中冷缝产生的原因及如何处理。为避免出现冷缝,可采取哪些措施?