【案例12】背景资料:某山区河道新建混凝土重力坝工程,设计坝高28m。工程主要施工项目内容包括岩石开挖、基础固结灌浆、帷幕灌浆、坝体混凝土浇筑。工程实施过程中发生如下事件:事件1:施工单位编制的大体积混凝土施工方案部分内容如下:(1)水平施工缝采用风砂枪打毛处理,纵缝表面不作处理;(2)夏季混凝土温控采取了降低混凝土出机口温度和浇筑后温度控制的措施。(3)坝体混凝土应在终凝后开始养护,养护时间不少于28d。【问题】1.改正事件1中大体积混凝土施工方案的不妥之处。2.事件1中,降低混凝土出机口温度和浇筑后温度控制措施的具体方法有哪些?
查看答案
参考答案:
1.不妥之处一:水平施工缝采用风砂枪打毛处理,纵缝表面不作处理不妥。改正:纵缝表面可不凿毛,但应冲洗干净,以利灌浆。不妥之处二:坝体混凝土应在终凝后开始养护,养护时间不少于28d不妥。改正:常态混凝土应在初凝后3h开始保湿养护,混凝土宜养护至设计龄期,养护时间不宜少于28d。闸墩、抗冲磨混凝土等特殊部位宜适当延长养护时间。2.(1)降低出机口温度:常态混凝土的粗集料可采用风冷、浸水、喷淋冷水等预冷措施,碾压混凝土的粗集料宜采用风冷措施。拌合楼宜采用加冰、加制冷水拌合混凝土。(2)混凝土浇筑后温度控制:宜采用冷却水管通水冷却、表面流水冷却、表面蓄水降温等措施。坝体有接缝灌浆要求时,应采用水管通水冷却方法。