管内导线敷设要求:(1)绝缘导线穿入金属导管的管口在穿线前应装设护线口。(2)绝缘导线接头不得设置在导管和槽盒内,应设置在专用接线盒或器具内,接线盒的设置位置应便于检修。(3)同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内。(4)不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。(5)导线敷设后,应用500V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
槽盒内导线敷设要求:(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内。(2)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。(3)同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内。(4)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%。