【案例3】背景资料:A机电安装公司总承包了一化工厂机电安装工程,由于该项目地处偏僻,工程规模大,需要较大的临时用电量,A安装公司根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况,编制施工现场“临时用电施工组织设计”,对临时用电施工项目进行检查、验收,并向供电部门提供相关资料,申请送电。安装公司在整个机电安装工程中,发生下述事件:事件一,A安装公司在进行厂房防雷和接地装置施工时,接地体施工采用镀锌钢管垂直埋设,接地体的施工示意图,如下图所示(单位:mm),因不符合规范要求遭到监理工程师的制止,安装公司立即进行了整改。事件二,在厂内380V异步电动机安装前,检查发现电动机受潮、绝缘电阻达不到要求,安装公司对电动机进行了干燥处理。干燥完成后测量绝缘电阻值,符合设计要求。随后进行电动机的安装并按要求进行了电动机的试运行。【问题】1.指出图中垂直接地极埋设不符合规范要求之处,写出正确的规范要求。
发布时间:2024年11月07日 15:01 中迅网校 阅读量:30

【案例3】背景资料:
A机电安装公司总承包了一化工厂机电安装工程,由于该项目地处偏僻,工程规模大,需要较大的临时用电量,A安装公司根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况,编制施工现场“临时用电施工组织设计”,对临时用电施工项目进行检查、验收,并向供电部门提供相关资料,申请送电。安装公司在整个机电安装工程中,发生下述事件:
事件一,A安装公司在进行厂房防雷和接地装置施工时,接地体施工采用镀锌钢管垂直埋设,接地体的施工示意图,如下图所示(单位:mm),因不符合规范要求遭到监理工程师的制止,安装公司立即进行了整改。

事件二,在厂内380V异步电动机安装前,检查发现电动机受潮、绝缘电阻达不到要求,安装公司对电动机进行了干燥处理。干燥完成后测量绝缘电阻值,符合设计要求。随后进行电动机的安装并按要求进行了电动机的试运行。
【问题】
1.指出图中垂直接地极埋设不符合规范要求之处,写出正确的规范要求。

查看答案

分享到:

上一题:【案例2】背景资料:某建设单位开发一小区高层民用住房建筑,工程内容有室内供配电、灯具安装、建筑防雷、建筑管道、消防、电梯、建筑智能化等。A公司为机电安装项目施工总承包单位,经建设单位同意,A公司将室内供配电、灯具安装、建筑防雷分包给了有相应资质的B公司。施工前,B公司编制了相应的施工程序。其中槽盒、防雷接地装置程序如下:①槽盒施工程序:测量定位→支架制作→支架安装→槽盒安装连接→a;②防雷接地装置的施工程序:接地体施工→b→c→均压环施工→接闪带施工。消防系统施工阶段,监理工程师检查5楼施工情况时发现某段消防管道敷设存在问题,如图所示,要求施工单位进行整改。施工期间,施工单位严格执行项目成本的控制要点,有效控制项目成本。【问题】1.写出施工程序中缺少的工作。2.图中安装情况存在哪些不妥之处?该段镀锌金属线槽最少几处接地? 下一题:【案例4】背景资料:某建筑工程由A公司总承包,B公司分包其建筑中的变电所及照明工程安装。分包合同约定:电力变压器、配电柜、灯具、电缆电线等主材由A公司采购;辅材由B公司采购。B公司项目部进场后,按公司施工资源现状,编制了变电所及照明工程施工作业进度计划(表1),工期需150D在审批时被A公司否定,要求增加施工人员,优化变电所及照明工程施工作业进度计划,减少施工工期。B公司项目部按A总承包公司要求,在工作持续时间不变的情况下,将照明线管施工的开始时间移到3月1日,照明工程和变电所工程同时开工,平行施工。在设备、材料到达施工现场后,B公司项目部进行了技术交底。工程使用的镀锌金属导管、金属柔性导管要与保护导体可靠连接;照明灯具类型有I类、Ⅱ类和Ⅲ类,部分灯具安装高度低于2.4m(表2),灯具外壳要可靠接地;开关、插座的接线要求。监理工程师在单相三孔插座施工质量检查中,发现插座的相线、中性线、保护接地线(PE)的接线存在质量问题(见下图),要求返工。B公司项目部按要求整改后通过验收。因作业进度计划优化合理,技术交底到位,变电所及照明工程按总承包要求完工。【问题】1.本照明工程有多少个灯具外壳需要与保护导体连接?写出连接的要求。2.本工程的金属导管与保护导体连接有何要求?3.图中的插座接线会有什么不良后果?画出正确的插座接线示意图。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录