【案例5】背景资料:某安装公司承接一高层建筑外墙亮化(泛光照明)工程。建筑高度为180m,有3个透空段,建筑结构已完工,外幕墙正在施工;建筑泛光照明工程由LED点源灯、LED投光灯、控制模块、配电箱、电缆、线槽和镀锌电线管组成。施工图纸标明:点源灯安装在外幕墙上,投光灯安装在透空段平台上,配电箱和控制模块安装在室内,灯具电缆需穿过幕墙接到点源灯,进入点源灯的电缆采用柔性导管保护。安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、有关规范和幕墙施工进度计划等编制了泛光照明工程施工方案、施工进度计划(表1中细实线)和劳动力计划(表2)。方案中LED点源灯的安装选用吊篮施工,按进度计划租赁4台吊篮。因工程变化,建筑幕墙到4月底才能完工,安装公司调整了LED点源灯和LED投光灯的作业进度计划(表1粗实线)和劳动力计划,作业人员增加到24人,增加2台吊篮作业,同时进行了施工技术和施工安全的交底。施工中质量检查,存在以下问题。问题1:透空段平台上安装LED投光灯接线盒使用室内接线盒,接到灯具的金属柔性导管长度有2m以上,并将金属柔性导管作为投光灯的接地导体。问题2:外幕墙上的点源灯的金属柔性导管穿越外幕墙时没有做防水处理,灯具与金属柔性导管的连接用胶布粘贴,并且个别电缆保护层内的导线有外露现象。经过整改,质量问题得到解决。【问题】1.问题1中,投光灯的施工质量问题应如何整改?2.问题2中,点源灯的施工质量问题应如何整改?
发布时间:2024年11月07日 15:03 中迅网校 阅读量:27

【案例5】背景资料:
某安装公司承接一高层建筑外墙亮化(泛光照明)工程。1.问题1中,投光灯的施工质量问题应如何整改?
2.问题2中,点源灯的施工质量问题应如何整改?

查看答案

分享到:

上一题:【案例4】背景资料:某建筑工程由A公司总承包,B公司分包其建筑中的变电所及照明工程安装。分包合同约定:电力变压器、配电柜、灯具、电缆电线等主材由A公司采购;辅材由B公司采购。B公司项目部进场后,按公司施工资源现状,编制了变电所及照明工程施工作业进度计划(表1),工期需150D在审批时被A公司否定,要求增加施工人员,优化变电所及照明工程施工作业进度计划,减少施工工期。B公司项目部按A总承包公司要求,在工作持续时间不变的情况下,将照明线管施工的开始时间移到3月1日,照明工程和变电所工程同时开工,平行施工。在设备、材料到达施工现场后,B公司项目部进行了技术交底。工程使用的镀锌金属导管、金属柔性导管要与保护导体可靠连接;照明灯具类型有I类、Ⅱ类和Ⅲ类,部分灯具安装高度低于2.4m(表2),灯具外壳要可靠接地;开关、插座的接线要求。监理工程师在单相三孔插座施工质量检查中,发现插座的相线、中性线、保护接地线(PE)的接线存在质量问题(见下图),要求返工。B公司项目部按要求整改后通过验收。因作业进度计划优化合理,技术交底到位,变电所及照明工程按总承包要求完工。【问题】1.本照明工程有多少个灯具外壳需要与保护导体连接?写出连接的要求。2.本工程的金属导管与保护导体连接有何要求?3.图中的插座接线会有什么不良后果?画出正确的插座接线示意图。 下一题:【案例6】背景资料:A公司承接了某会展中心会议期间的变配电站运行维护项目,包含变配电站35kV进线闸刀至出线柜开关出线范围内的高低压变配电设备的运行维护管理。运行维护时间自2019年8月1日至2019年9月30日。运行维护管理目标:会议期间送电率100%;运行可靠性100%;保证人身、电网和设备安全;人员到岗率100%。A公司在会议前对项目的相关技术资料对照系统实际情况进行了核对,发现变配电系统调试检测记录有缺失,仅有变配电设备各高、低压开关运行状况及故障报警;电源及主供电回路电流值显示、电源电压值显示、功率因素测量、电能计量,要求施工单位进行补充。在会议前期演练期间,A公司发现1台柴油发电机发电功率出现异常,上报建设单位后经检测为设备质量问题。A公司检测发现低压配电柜二次回路的绝缘导线的额定电压为850V,线间绝缘电阻值为0.8MΩ,对存在的质量问题进行了维修。在会议期间,建设单位定期对A公司的运行管理记录进行了检查,均符合要求。【问题】1.低压配电柜的二次回路绝缘导线检测数据存在什么质量问题?