电压等级10kV的架空电力线路保护区范围,导线的边线延伸距离是()。
发布时间:2024年11月07日 15:53
中迅网校
阅读量:32
电压等级10kV的架空电力线路保护区范围,导线的边线延伸距离是()。
A
5m
B
10m
C
15m
D
20m
查看答案
参考答案:
A
参考解析:
电压等级10kV的架空电力线路保护区范围,导线的边线延伸距离是5m。
分享到:
上一题:临时用电施工组织设计的主要内容不包括()。
下一题:电压等级110kV的架空电力线路,禁止取土的范围是()。
相关试题
更多...
人力资源需求预测分为()。
已有32人浏览
下列属于通用塑料的是()。
已有36人浏览
在确定各项工程的开竣工时间和相互搭接协调关系时,应考虑的因素有()。
已有32人浏览
进口电气设备、器具和材料进场验收时应提供的技术文件有()。
已有27人浏览
项目经理部必须设专(兼)职计量管理员对施工使用的计量器具进行现场跟踪管理。工作内容不包括()。
已有31人浏览
【案例4】背景资料:某公司承建中国南方大型天然气处理厂工程,其中CO2吸收塔为板式塔,塔高61m,直径6.2m。项目部确认了基础混凝土强度已达设计强度的85%,设置了沉降检查点,随后采用750t履带起重机为主吊设备,250t履带起重机溜尾,整体吊装就位。塔顶安全阀到货后,施工人员进行了校验,即缓慢升高安全阀的进口压力,升压到整定压力的90%后,升压速度不高于0.01MPa/s。当测到阀瓣有开启时,则进口压力被视为安全阀的整定压力。在进行试验的进口压力下,测量通过阀瓣与阀座密封面间的泄漏率。质检员发现问题后及时予以纠正。项目部安全工程师分析塔器安装过程中面临吊装作业风险、带电作业风险。项目部组织了全员安全风险分析会,项目风险识别得以完善。在识别安全风险的基础上,项目部编制了施工现场处置方案和吊装施工专项安全应急预案,并对现场人员进行了以下应急预案培训:(1)使应急救援人员熟悉应急救援预案的实际内容和应急方式。(2)使应急救援人员明确各自在应急行动中的任务和行动措施。(3)使有关人员及时知道应急救援预案和实施程序修正和变动的情况。【问题】1.项目部的安全应急预案培训还应包含哪些内容?
已有23人浏览
下列关于设备安装测量的说法正确的是()。
已有32人浏览
机电工程项目内部协调管理的措施中,不包括的是()。
已有34人浏览
设备单机试运行过程中,油箱的温度最高不得超过()。
已有32人浏览
【案例1】背景资料:A公司承接一机电工程项目,承包内容包括通风空调工程、建筑智能化工程、建筑给水排水及供暖工程和消防工程等。其中通风空调和供暖工程分包给B公司施工,工程设备(热泵、风机盘管)、管材(钢管、塑料管)、传感器、阀门等均由A公司采购,其中热泵、风机盘管设备由建设单位指定生产厂家。施工中,A公司检查发现以下问题,并进行了整改。(1)空气传感器安装不符合规范要求,如图所示。(2)空调水系统(钢管)、供暖系统(塑料管)的水压试验记录显示:钢管在试验压力下稳压5min,压力降不超过0.2MPa;塑料管在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05MPa。在项目施工成本控制中,A公司采用了“施工成本偏差控制”法。实施过程中,目标成本是650万元,计划成本是630万元,实际成本是615万元,施工成本控制取得了较好效果。工程竣工验收资料检查时,发现施工用计量检测设备登记表的内容不完整,已登记的内容包括:计量器具名称、规格、数量、编号和检定日期。【问题】1.图中的空气传感器安装应如何整改?写出空气传感器安装位置的要求。
已有36人浏览
热门资讯
· 住建委:11月18日起,不发通知、直奔现场!对全市在建房屋市政工程开展检查!
· 吉林:建造师改为一年过三科 未过及格线 不再滚动
· 仅限3天!辽阳市公布二建证书现场领取通知
· 山西考区:2024年二建【电子证书】正式上线!
· 注意!该地开始整治建造师电子证书异常问题!
· 9月1日起,上海市启用新版二建电子证书!
· 河南考区:二级建造师考后审核开始,持续45天!
· 天津考区:尽快办理!该地2024二级建造师“纸质证书”办理邮寄手续
· 提供虚假业绩材料,多人4年前评的高工被撤销了!
· 海南考区:发布2024年二级建造师【纸质证书】领取通知
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录