【案例3】背景资料:某新建保障性住房工程,总建筑面积4.8万平方米,由12栋12层住宅楼及地下车库组成。基础采用钢筋混凝土灌注桩基础,地下车库为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。受力钢筋采用直螺纹连接,住宅楼地上三层及以上为装配式钢筋混凝土剪力墙结构。竖向构件钢筋采用套筒灌浆连接。项目部编制了桩基工程专项施工方案,公司审核时认为不妥,要求改正:(1)钢筋笼起吊,吊点设在主筋上,安装时采取变形措施。(2)泥浆循环清孔后,护壁泥浆相对密度已控制在1.15~1.35。(3)地下灌注桩桩顶标高比设计标高高出500~1000mm。地下车库施工中,质检人员对钢筋分项工程进行隐蔽验收,检查内容包括了受力钢筋接头的连接方式、接头位置和箍筋的牌号、规格、数量、位置等。公司对装配式混凝土结构施工进行了专项检查,发现了以下不妥之处:(1)预制构件在吊装过程中,要求吊索与构件水平夹角不宜小于60°。(2)连接钢筋与套筒中心线存在严重偏差,影响构件安装时,会同结构构件生产单位共同制定专项处理方案。(3)钢筋套筒灌浆作业采用压浆法从下口灌注,当浆料从上口时流出,30秒后封堵。总监理工程师组织施工单位、设计单位相关人员对各分部工程进行验收,明确建筑节能分部分工程质量验收合格规定包括:(1)分项工程验收应全部合格。(2)质量控制资料应完整等。【问题】1.答出桩基工程专项施工方案不妥内容的正确做法。2.钢筋分项工程受力钢筋接头和箍筋隐蔽工程检查验收内容有哪些?3.答出装配式混凝土结构施工不妥内容的正确做法。4.需要设计单位参加验收的分部工程有哪些?节能分部工程质量验收合格规定还有哪些?
发布时间:2024年11月08日 15:08 中迅网校 阅读量:27

【案例3】背景资料:
某新建保障性住房工程,总建筑面积4.8万平方米,由12栋12层住宅楼及地下车库组成。基础采用钢筋混凝土灌注桩基础,地下车库为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。受力钢筋采用直螺纹连接,住宅楼地上三层及以上为装配式钢筋混凝土剪力墙结构。竖向构件钢筋采用套筒灌浆连接。
项目部编制了桩基工程专项施工方案,公司审核时认为不妥,要求改正:
(1)钢筋笼起吊,吊点设在主筋上,安装时采取变形措施。
(2)泥浆循环清孔后,护壁泥浆相对密度已控制在1.15~1.35。
(3)地下灌注桩桩顶标高比设计标高高出500~1000mm。
地下车库施工中,质检人员对钢筋分项工程进行隐蔽验收,检查内容包括了受力钢筋接头的连接方式、接头位置和箍筋的牌号、规格、数量、位置等。
公司对装配式混凝土结构施工进行了专项检查,发现了以下不妥之处:
(1)预制构件在吊装过程中,要求吊索与构件水平夹角不宜小于60°。
(2)连接钢筋与套筒中心线存在严重偏差,影响构件安装时,会同结构构件生产单位共同制定专项处理方案。
(3)钢筋套筒灌浆作业采用压浆法从下口灌注,当浆料从上口时流出,30秒后封堵。
总监理工程师组织施工单位、设计单位相关人员对各分部工程进行验收,明确建筑节能分部分工程质量验收合格规定包括:
(1)分项工程验收应全部合格。
(2)质量控制资料应完整等。
【问题】
1.答出桩基工程专项施工方案不妥内容的正确做法。
2.钢筋分项工程受力钢筋接头和箍筋隐蔽工程检查验收内容有哪些?
3.答出装配式混凝土结构施工不妥内容的正确做法。
4.需要设计单位参加验收的分部工程有哪些?节能分部工程质量验收合格规定还有哪些?

查看答案

分享到:

重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录