【案例2】背景资料:某公司承建中国南方大型天然气处理厂工程,其中CO2吸收塔为板式塔,塔高61m,直径6.2m。项目部确认了基础混凝土强度已达设计强度的85%,设置了沉降检查点,随后采用750t履带起重机为主吊设备,250t履带起重机溜尾,整体吊装就位。塔顶安全阀到货后,施工人员进行了校验,即缓慢升高安全阀的进口压力,升压到整定压力的90%后,升压速度不高于0.01MPa/s。当测到阀瓣有开启时,则进口压力被视为安全阀的整定压力。在进行试验的进口压力下,测量通过阀瓣与阀座密封面间的泄漏率。质检员发现问题后及时予以纠正。项目部安全工程师分析塔器安装过程中面临吊装作业风险、带电作业风险。项目部组织了全员安全风险分析会,项目风险识别得以完善。在识别安全风险的基础上,项目部编制了施工现场处置方案和吊装施工专项安全应急预案,并对现场人员进行了以下应急预案培训:(1)使应急救援人员熟悉应急救援预案的实际内容和应急方式。(2)使应急救援人员明确各自在应急行动中的任务和行动措施。(3)使有关人员及时知道应急救援预案和实施程序修正和变动的情况。【问题】1.塔器安装作业还面临哪些风险?