【案例3】背景资料:安装公司承接某工业厂房蒸汽系统安装,系统热源来自两台蒸汽锅炉,锅炉单台额定蒸发量12t/h,锅炉出口蒸汽压力1.0Mpa,蒸汽温度195℃。蒸汽主管采用Φ219×6mm无缝钢管,安装高度H+3.2m,管道采用70mm厚岩棉保温,蒸汽主管全部采用氩弧焊焊接。项目部根据施工图纸和施工进度编制了设备、材料供应计划。在材料送达施工现场时,施工人员按规定对设备、材料的数量质量等进行了验收。安装公司进场后,编制了施工组织设计和施工方案。在对蒸汽管道支、吊架安装(见下图)设计交底时,监理工程师要求修改滑动支架高度、吊架的吊点安装位置。锅炉受热面采用横卧式组合,进行吊装时构件发生了失稳。施工单位及时进行了处理,没有产生严重后果。蒸汽管道安装完毕后,技术人员编制了相应的吹扫方案。方案中提到:在管道系统压力试验及保温前,用流速20m/s的大流量蒸汽,采取一次吹扫多根的方法进行吹扫。方案被项目经理否定,要求修改。【问题】1.材料进场时应根据哪些依据进行数量和质量的验收?验收工作应按哪些规范、规定进行?
发布时间:2024年11月18日 15:23 中迅网校 阅读量:32

【案例3】背景资料:
安装公司承接某工业厂房蒸汽系统安装,系统热源来自两台蒸汽锅炉,锅炉单台额定蒸发量12t/h,锅炉出口蒸汽压力1.0Mpa,蒸汽温度195℃。1.材料进场时应根据哪些依据进行数量和质量的验收?验收工作应按哪些规范、规定进行?

查看答案

分享到:

上一题:【案例2】背景资料:某机电工程施工单位承包了一项工业机电项目安装工程,工程内容包括钢结构厂房制作安装,工艺设备安装,工业管道,电气及自动化仪表设备安装。合同约定,钢结构主体材料H型钢由建设单位供货。根据住房和城乡建设部相关规定,本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程。施工单位按照该规定的要求,对钢结构安装工程编制了专项方案,并按规定程序进行了审批。施工过程中,监理工程师发现下列情况:钢结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明,也无其他检查检验记录。建设单位现场负责人表示,材料质量由建设单位负责,并要求尽快进行施工。施工单位认为H型钢是建设单位供料,又有其对质量的承诺,因此仅进行数量清点后就用于施工。施工单位在设备基础位置、标高、几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后,即开始了4000t压机设备的安装工作。因查验4000t压机设备基础验收资料不齐,项目监理工程师下发了暂停施工的“监理工作通知书”。施工单位在使用250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时,250t履带吊的车身突然发生倾斜,起重指挥人员立即停止了吊装作业,经检查发现履带吊的右侧履带前部的地面出现了下陷,施工单位立即组织人员进行了妥善处理。【问题】1.施工单位对建设单位供应的H型钢放宽验收要求的做法是否正确?说明理由。施工单位对H型钢的验收内容应包括哪些? 下一题:【案例4】背景资料:A公司承接了一30层商业综合体安装工程,施工过程发生如下事件。事件1:施工现场库存区材料存放混乱,无专人管理;部分物资超储积压、损坏变质;危险品存放区域未设置任何消防设施。针对现场发现的问题,项目部进行了改正并严格材料保管。事件2:在防雷接地施工时,监理工程师发现现场接地体施工有不规范之处(如下图),要求其立即改正。事件3:关于通风空调工程,风管系统工作压力为1.2KPa。在风管批量制作前,A安装公司进行了强度与严密性试验。空调系统安装完成后,在试运行过程中发现与风机盘管机组连接的冷却水管震动较大,出现渗漏现象。经查,冷却水管与风机盘管之间未设置减震装置,A公司及时进行了改正。【问题】1.针对库存区材料管理混乱,项目部应如何改进?
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录