下列关于通风与空调系统试运行与调试的成品保护措施,正确是()。
通风空调机房、制冷机房的门不得上锁
系统风量测试调整时,不应损坏风管绝热层
系统调试时,不应踩踏、攀爬管道和设备等,不应破坏管道和设备的外保护(绝热)层
各调节阀的阀门开度指示处做好标记
监测与控制系统的仪表元件、控制盘箱等应采取特殊保护措施
(1)通风空调机房、制冷机房的门应上锁,非工作人员不应入内。(2)系统风量测试调整时,不应损坏风管绝热层。调试完成后,应将测点截面处的绝热层修复好,测孔应封堵严密。(3)系统调试时,不应踩踏、攀爬管道和设备等,不应破坏管道和设备的外保护(绝热)层。(4)系统调试完毕后,应在各调节阀的阀门开度指示处做好标记。(5)监测与控制系统的仪表元件、控制盘箱等应采取特殊保护措施。
分享到: