试验消火栓动作时,主要检测()。
流量
压力
充实水柱长度
稳定性
排水能力
消火栓的调试和测试要求:(1)试验消火栓动作时,应检测消防水泵是否在本规范规定的时间内自动启动。(2)试验消火栓动作时,应测试其出流量、压力和充实水柱的长度;并应根据消防水泵的性能曲线核实消防水泵供水能力。(3)应检查旋转型消火栓的性能能否满足其性能要求。(4)应采用专用检测工具,测试减压稳压型消火栓的阀后动静压是否满足设计要求。