【案例1】背景资料:某安装公司总承包一大楼机电设备安装工程,包括给排水工程、供暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程。合同采用固定总价合同,签约合同价5000万元(含暂列金额200万元),预付款20%,工程总造价的3%作为质量保修金。项目部为了控制成本,非常重视材料的采购、验收、保管和领发的管理。材料采购方面从量和价两个方面控制,材料使用方面,采用限额领料控制现场施工耗料;材料进场验收工作严格按质量验收规范和计量检测规定进行;材料库房设置专人管理,建立了台账,并根据材料的物理化学性能进行了科学的分类,并设置了物资合格区、待验区、不合格区。在给排水工程中,生活饮用水水箱安装示意图如下,监理工程师认为其存在不妥之处。排水管道安装完成后,施工单位对建筑内500根排水管进行了通球试验,结果有2根未通过,施工人员认为合格率为99.6%,符合要求。工程竣工结算时,经审核预付款已全部抵扣完成,暂列金额未使用,设计变更增加费用100万元,建设单位已累计实际支付合同价款4500万。竣工验收前施工单位递交了竣工资料及保修书等资料。保修书明确了工程简况、设备使用管理要求、保修范围和内容、保修情况记录。【问题】1.计算建设单位实际应支付的竣工结算价款金额?
发布时间:2024年11月18日 15:25 中迅网校 阅读量:25

【案例1】背景资料:
某安装公司总承包一大楼机电设备安装工程,包括给排水工程、供暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程。1.计算建设单位实际应支付的竣工结算价款金额?

查看答案

分享到:

上一题:工业机电工程预验收工作主要内容有()。 下一题:【案例2】背景资料:某安装工程公司承包了一套燃油加热炉安装工程,工程内容包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管道、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等。工程采用固定总价合同,合约额3000万元(含甲供设备暂列金200万元),工程预付款100万元,质量保修金90万元。在合同专用条款中约定:钢材的价格随市场波动时,价格变化率在5%以内不予调整;超过5%时,只对超出部分进行调整。合同中H型钢材价格为5000元/t,共400t。工程履约过程中,建设单位按约定支付了工程预付款。安装工程公司负责的燃油泵进口管道上的阀门和法兰到货延迟,为了不影响单机试运行的进度,阀门和法兰到场后,安装工程公司马上安排管道和法兰的施焊,阀门同时安装就位。工程履约过程中,H型钢的市场价格上涨为5400元/t。因此设计变更工程价款调增50万元。安装完成后,项目总工程师组织编写了加热炉、燃油泵等动力设备的试运行方案,报建设单位进行了审批,并按照方案,组织了单机试运行和联动试运行。安装工程公司项目部在分项、分部工程质量验收评定合格后,填写了工艺管道工程质量验收记录,并做了检查评定结论。【问题】1.请计算说明H型钢的合同价款是否予以调整?如不考虑其他未提及的因素,请计算本工程竣工结算价款应是多少?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录