【案例5】背景资料:A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4—LN9731型变电所、供电线路、室内电气。主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他设备材料由A公司采购。A公司编制的10/0.4—LN9731型变电所安装工作的网络图、各工作持续时间及可压缩时间如下。A公司将3000m电缆排管分包B公司,工期30天,B公司签订合同后第15天结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000m。A公司对B公司警告,要求加快进度。A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致,A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路按设计要求完成。变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新冲击合闸试验。建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A公司的整理变电所工程验收资料,在试运行验收中,有一台变压器运行噪声较大,经有关部门检查分析及A公司提供施工文件证明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。【问题】1.变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题?
发布时间:2024年11月18日 14:38 中迅网校 阅读量:34

【案例5】背景资料:
A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4—LN9731型变电所、供电线路、室内电气。1.变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题?

查看答案

分享到:

上一题:【案例4】背景资料:A公司承包了一商场的电气工程,工程内容有变电所、供电干线、室内配线和电气照明。安装公司项目部进场后,依据合同、施工图纸及施工总进度计划,编制了电气工程施工方案。施工方案内容主要包括:施工进度计划、施工准备与资源配置计划、质量安全保证措施。供电干线施工完毕后,项目技术负责人在进行检查时发现部分母线槽安装有问题(如图),要求安装人员返工,由此导致供电干线施工8月10日才结束。随后项目部将变电所及供电干线送电验收调整到8月11日开始,无关工作的时间安排不做调整。配电与照明节能工程安装调试完成后,对系统进行了节能性能检验。【问题】1.应由哪个单位对系统进行节能性能检验并出具报告? 下一题:【案例6】背景资料:A单位承接了某地铁工程的机电安装任务,工程内容包括:环控、消防、动力照明、通风空调及给水排水等系统的安装,合同约定工期为145天。工程原计划8月15日开工,但由于前期土建施工影响,导致A单位损失了20万元,且实际开工时间为9月5日。A单位向土建单位索赔,遭到拒绝。项目部进场后编制了施工组织设计,对工程进度、质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面,项目部根据现场狭小空间作业特点,对吊装运输作业危险源进行分析识别,并制定了相应的安全管理措施和应急预案。在施工期间,消防排烟风管采用镀锌钢板法兰连接(如图),监理工程师检查时提出质量整改意见。考虑到前期的施工延误,在工程竣工后还没来得及验收时,建设单位便提前占用了部分地铁工程。安装公司向业主提交了竣工结算文件,业主以工程没有验收且局部存在质量问题为由,拒绝办理竣工结算。【问题】1.业主拒绝办理竣工结算是否合理?说明理由。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录