【案例3】背景资料:某安装公司于2020年8月承接一学校体育馆的供暖工程,合同额为650万元,供暖热源由风冷热泵提供,供回水温度为45/40℃,健身房、教研室等附属房间采用低温热水地板辐射供暖,比赛场馆、训练馆采用散热器供暖,供热管道采用铝塑复合管。2020年11月散热器进场,安装公司对其外观和金属热强度进行了复验。2021年4月,供暖系统安装完毕,安装公司依次对管道进行了水压试验、保温、试运行和调试水压试验系统示意图如图16.2—1所示,其中水压试验压力未在设计中注明。本工程于2021年6月顺利通过验收,经核算,项目实际成本为513万元,成本降低率达5%。该供暖系统于2021年10月正式投入使用。2022年6月,建设单位按照约定将工程质量保证金返还至安装公司,2022年12月体育馆管理员反映部分散热器温度偏低,建设单位通知安装公司进行检修,安装公司检查后发现由于施工质量问题造成部分管道出现气塞和堵塞现象,对这些管道进行了疏通和清理,并更换了部分散热器。【问题】1.供暖系统维修费用应由谁承担?说明理由。
发布时间:2024年11月18日 14:47 中迅网校 阅读量:35

【案例3】背景资料:
某安装公司于2020年8月承接一学校体育馆的供暖工程,合同额为650万元,供暖热源由风冷热泵提供,供回水温度为45/40℃,健身房、教研室等附属房间采用低温热水地板辐射供暖,比赛场馆、训练馆采用散热器供暖,供热管道采用铝塑复合管。
1.供暖系统维修费用应由谁承担?说明理由。

查看答案

分享到:

上一题:【案例2】背景资料:南方安装公司中标一地铁机电承包工程,合同包含所有机电管线、设备安装等内容。合同约定供电设备由建设单位采购,安装公司安装。施工中,遭遇百年不遇的暴雨灾害,造成已安装的供电设备部分损坏无法使用,重新购买需65万元,安拆费用9.8万元。地铁指挥部组织抢险时,安装公司8名施工人员在抢险时负伤,所需医疗费及补偿费128万元;租赁设备损坏赔偿费7万元。洪灾发生后,因清淤工作导致施工机械闲置费3万元,现场卫生防疫费4.3万元,管理费增加2万元。预计工程清理、修复费用325万元。施工人员在2号空气处理机组安装就位后,对设备的冷凝水实施有组织的排放,如下图所示。项目部质量员检查时,发现设备吊架螺母及冷凝水管安装不符合要求,发出了整改单,并提出了要求,经整改后通过了验收。施工人员在系统加药清洗结束后,停止了离心泵运转,切断了供电电源,将机房门关闭落锁后,在准备撤离现场时,被监理人员发现制止,要求完成停泵工作后方可撤离。工程竣工后,安装公司按合同要求递交竣工资料及质量保修书,保修书明确了工程概况,保修内容,设备使用管理要求,保修单位名称、地址、电话、联系人。建设单位提出保修书内容不全,要求补充。【问题】1.安装公司递交的质量证书需补充哪些内容? 下一题:【案例4】背景资料:某公司承接一项体育馆机电安装工程,建筑高度35m,屋面结构为复杂钢结构,其下方布置空调除湿、虹吸雨等机电管线,安装高度18m~28m。混凝土预制看台板下方机电管线的吊架采用焊接H型钢作为转换支架,规格为HW350*350。型钢转换支架制作过程中,监理工程师检查发现有H型钢存在拼接不符合安装要求的情况,详见下图,项目部组织施工人员返工后合格。体育馆除湿风管采用直径D800的镀锌圆形螺旋缝风管,为外购风管,标准节长度4m;总计140节。风管加工前进行现场实测实量,成品直接运至现场,检验合格后随即安装。为加快施工进度和降低成本,项目部进行了风管吊装重力计算和安装工艺研究,采取每3节风管在地面组装并局部保温后整体吊装的施工方法,自行研制风管吊装卡具,用4组电动葫芦配合2台曲臂车完成风管的起吊、支架固定和风管连接。根据需求限定7—8人配合操作,并购买了上述人员的意外伤害险,曲臂车操作人员取得了高空作业操作证。除湿风管安装共节约成本约10万元。项目部对空调机房安装质量进行检查,情况如下:风管安装顺直,支吊架制作采用机械加工方法;穿过机房墙体部位风管的防护套管与保温层间有20mm的缝隙;防火阀距离墙体500mm;为确保调节阀手柄操作灵敏,调节阀体未进行保温;因空调机组即将单机试运行,项目部已将机组的过滤器安装完成。工程竣工后,施工单位按合同要求递交了竣工资料及质量保修书,保修书明确了工程概况,保修内容,设备使用管理要求,保修单位名称、地址、电话、联系人。建设单位提出保修书内容不全,要求补充。【问题】1.施工单位递交的质量保修书需补充哪些内容?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录