下列关于桥梁封锚的要求错误的是()。
预应力筋的外露长度不宜小于其直径的2倍且不应小于50mm
凸出或内凹锚具应采用与预应力结构构件相同强度等级的细石混凝土或无收缩防水砂浆封闭保护
处于一类环境时,外露锚具和预应力筋的混凝土保护层厚度不应小于50mm
锚具封闭前应将周围混凝土界面凿毛并冲洗干净,凸出式锚具封锚应配置钢筋网片
后张无粘结预应力锚具封闭前,锚具和夹片应涂防腐蚀油脂,并设置封端塑料盖帽封闭
封锚:①后张法预应力筋锚固后的外露部分应采用机械切割工艺切除。预应力筋的外露长度不宜小于其直径的1.5倍,且不应小于30mm。②锚具封闭保护应符合设计要求。当设计无具体要求时,应符合下列要求:a.凸出或内凹锚具应采用与预应力结构构件相同强度等级的细石混凝土或无收缩防水砂浆封闭保护。b.外露锚具和预应力筋的混凝土保护层厚度:处于一类环境时,不应小于20mm;处于二类环境时,不应小于50mm;处于三类环境时,不应小于80mm。c.锚具封闭前应将周围混凝土界面凿毛并冲洗干净,凸出式锚具封锚应配置钢筋网片。d.后张无粘结预应力筋锚具封闭前,锚具和夹片应涂防腐蚀油脂,并设置封端塑料盖帽封闭。对处于二类、三类环境条件下的无粘结预应力筋及其锚固系统应达到全封闭保护状态。e.锚具封闭后,封锚混凝土或砂浆应密实、无可视裂纹。