灯具安装技术要求:
(1)灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ。灯具内部接线应为铜芯绝缘导线,导线截面应与灯具功率相匹配,且不应小于0.5mm²。
(2)灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查时按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套。
(3)质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。
(4)悬吊式灯具安装要求:质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。当采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm,壁厚不应小于1.5mm。
(5)Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还具有双重绝缘或加强绝缘,因此Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导体连接。