称取约1g试样,精确至0.0001g
从低温开始逐渐升高温度,在950℃±25℃下灼烧15min-30min
不用反复灼烧至恒量
同一实验室允许误差0.10%,不同实验室允许误差0.25%
水泥烧失量(灼烧差减法):试验要点(1)称取约1g试样(m1),精确至0.0001g,放入已灼烧恒量的瓷坩埚中,盖上坩埚盖,并留有缝隙,放在高温炉内。(2)从低温开始逐渐升高温度,在950℃±25℃下灼烧 15min~20min。(3)取出坩埚,置于干燥器中,冷却至室温,称量。反复灼烧,直至恒量(m₂)。
新规《水泥化学分析方法》GB/T176-2025,6.48表4,同一实验室允许误差(重复性误差)0.15%,不同实验室允许误差(复现性误差)0.25%