下列关于工业管道采用法兰连接的要求中,正确的有()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:637
下列关于工业管道采用法兰连接的要求中,正确的有()。
A
法兰螺栓孔应对中布置
B
法兰连接应与钢制管道同心,螺栓应能自由穿入
C
法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除
D
法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致
E
法兰连接使用的螺栓应逐次紧固
查看答案
参考答案:
BCD
参考解析:
A选项错误,法兰螺栓孔应跨中布置;B选项正确,法兰连接应与钢制管道 同心,螺栓应能自由穿入;E选项错误,螺栓应对称紧固。
分享到:
上一题:在自动喷水灭火系统施工程序中,管道试压之前的工序有哪些()。
下一题:氧气管道上仪表取源部件的安装要求有()。
相关试题
更多...
案例五【背景资料】某安装公司分包一商务楼(1~5层为商场,6~30层为办公楼)的变配电工程,工程 的主要设备(油浸式电力变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜)由建设单位采购,设备 已运抵施工现场。其他设备、材料由安装公司采购,合同工期60天,并约定提前1天奖励5 万元人民币,延迟1天罚款5万元人民币。安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、验收规范及总承包的进度计划,编制了变配电工程的施工方案、进度计划、劳动力计划和计划费用。当正式施工时,因商场需提前送电,建设单位要求变配电工程提前5天竣工。项目部按工作持续时间及计划费用分析, 在关键工作上, 以最小的赶工增加费用,在试验调整工作前赶出5天,增加费用10万元。该工程变压器(运输尺寸11.1 ×4.14×4.9m)在西部地区采购,需经长江水道运抵东部某市后,再经由50km国道(含多座桥梁)方可运至施工现场。对此,设备公司做了两项工作,首先经与设备制造商、沿途各单位联系妥当后,根据行驶线路中的桥梁状况等因素, 进行检测、计算和采取了相关措施;其次变压器采用充气方式运输。在主变压器进场后,安装公司经二次搬运、 吊装、就位、 吊芯检查及干燥等工作后, 对其绕组连同套管的交流耐压试验、分接电压比和极性联接组别等进行了多项试验。进入试验调整工作时,发现有2台变压器线圈因施工中保管不当受潮,干燥处理用去3 天,并增加费用3万元,项 目部又赶工3天。安装公司完成交接试验后,编制了变压器送电试运行方案,变压器空载试运行12小时, 记录了变压器的空载电流和一次电压,在验收时没有通过。变配电工程最终按业主要求提前5天竣工,验收合格后,资料整理齐全准备归档。【问题】1.分析并计算建设单位应补偿给安装公司的费用。2.在主变压器运经桥梁前,除了考虑桥梁的当时状况外,还要考虑哪些因素,采取哪 些措施?3.变压器采用充气方式运输应充入什么气体?有哪些要求?4.变压器交接试验还有哪些内容?5.变压器空载试运行应达到多少个小时?试运行中还应记录哪些技术参数?
已有712人浏览
下列关于工程建设用电计量规定的说法,错误的是()。
已有463人浏览
下列有关计量器具使用管理的说法,错误的是()。
已有356人浏览
案例一【背景资料】某工厂的管道安装改造工程由A安装公司承包施工。A安装公司与业主按照《建设工程施工合同(承包文本)》签订合同,合同约定由业主负责工程设备和材料的采购。工程 开工前,A公司向监理单位提交了管道安装主要施工计划(如下图,单位:天),监理单 位同意并批准。施工过程中,发生如下事件:事件一:A公司在对管道不锈钢部件进行材质复查时发现大量部件不符合标准,要求 业主进行更换处理。业主对本次采购的不锈钢部件进行整体调换,由于供货方跨地区调货, 3天后新部件才送至现场。由于部件调换导致D工作停工3天,A公司向业主进行索赔,业 主以停工时间未超过D工作总时差为由拒绝。事件二:A公司将安全阀垂直安装在工艺管道上,安全阀出口管道接向车间角落。监 理工程师发现后立即制止,要求A公司进行调整,并要求在安全阀进、 出口管道设置截止 阀。A公司按照监理要求进行了调整。【问题】1.事件一中,对于管道的不锈钢部件该如何进行材质复查?该类型部件储存时有何要 求?2.根据网络图写出关键线路,并计算总工期。3.事件一中业主拒绝索赔是否合理,并说明理由。计算A公司应索赔的工期?4.对事件二中A公司的错误做法进行纠正。当安全阀进、出口管道设置截止阀时有何 要求?
已有2025人浏览
下列关于储罐充水试验的要求的说法,正确的有()。
已有625人浏览
案例一【背景资料】A机电安装公司通过招投标中标某高层住宅楼机电安装工程,工程内容包括:给水排水系统、热水供暖系统、通风与空调系统和大楼的电气系统的安装。在给排水的施工过程中,现场技术人员在检查时发现一处卫生间排水管道安装如下图, 责令施工人员进行改正。住宅楼热水供暖系统采用镀锌钢管(系统顶点压力0.1MPa),在安装时发现按照图纸施工会有部分水管与风管发生碰撞,施工单位向设计单位提出设计变更,要求更改管道 位置。安装完毕后进行水压试验,因热水供暖系统试验压力设计未注明,项目部按施工规 范要求进行水压试验,并验收合格。在水泵电动机接线前,安装人员对泵房的6台电动机绝缘电阻进行了检测,检测不合 格,安装人员用电流干燥法对电动机进行了干燥处理,达到要求后顺利进行安装。施工单位在单机及联动试运行中,及时与其他各专业工程施工人员配合协调,完成试 运行,顺利通过验收。【问题】1.图中卫生间管道安装有哪些不妥之处并写出正确做法?2.该工程热水供暖管道水压试验的压力应为多大?压力试验怎样算合格?3.施工单位单机试运行的目的是什么?4.电机干燥时需要记录哪些参数?
已有2147人浏览
下列关于配电装置送电运行验收的说法中,错误的是()。
已有401人浏览
案例二【背景资料】A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4-LN9731型变电所、供电线路、室 内电气。主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他 设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN9731型变电所 安装工作的逻辑关系和各工作持续时间及可压缩时间表。A公司将3000m电缆排管分包B公司,预计单价130元/m ,工期30天,B公司签订合同 后第15天结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000m ,但支付B公 司工程进度款累计已达200000元,A公司对B公司警告,要求加快进度。A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致, A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路按设计要求完成。变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行 冲击合闸试验3次,每次间隔时间3min ,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工 程师提出异议,要求重新进行冲击合闸试验。建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A公司整理变电所工程验收资料, 在试运行验收中,有一台变压器运行噪声较大,经有关部门检查分析及A公司提供施工文 件证明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。【问题】1.按表计算变电所安装计划工期,如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可 以压缩到多少天?2.计算B公司电缆排管CPI 、SPI ,判断B公司电缆排管施工进度提前还是落后。3.变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求。4.试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题?
已有2355人浏览
电梯设备进场验收,随机文件不包括()。
已有354人浏览
下列属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的有()。
已有657人浏览
热门资讯
· 2026年一级建造师考试「考试时间」
· 2026年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2026年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2026年一级建造师考试「成绩管理」
· 2026年一级建造师考试「合格标准」
· 2026年一级建造师考试「题型题量」
· 2026年一级建造师考试「查分入口」
· 2026年一级建造师「考试科目」
· 2026年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 2026年一级建造师考试「报考条件」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录