某高速公路特大桥基桩工程中,设计采用钻孔灌注桩(直径1.2m,桩长45m),地质条件为桩端沉入砂类土。为验证基桩承载力,施工单位按规范开展检测工作。结合《公路工程基桩检测技术规程》(JTG/T 3512—2020),回答下列问题。
14)单桩竖向抗压极限承载力的确定方法有()。
-
A
对于陡降型Q-s曲线,取其发生明显陡降的起始点对应的荷载值
-
B
取s-lgt曲线尾部出现明显向下弯曲的前一级荷载值
-
C
工程桩验收时,荷载已达到承载力容许值的2倍或设计要求的最大加载量,且沉降达到稳定,取前一级荷载值
-
D
被检桩在某级荷载作用下的沉降量大于前一级的2倍且经24h尚未稳定,同时桩顶总沉降量大于40mm,取前一级荷载值
查看答案
参考解析:
单桩竖向抗压极限承载力可按下列方法综合分析确定:①根据沉降随荷载变化的特征确定:对于陡降型Q-s曲线,取其发生明显陡降的起始点 对应的荷载值。②根据沉降随时间变化的特征确定:取s-lgt曲线尾部出现明显向下弯曲的前一级荷载值。③被检桩在某级荷载作用下的沉降量大于前一级的2倍且经24h尚未稳定,同时桩顶总沉降量大于40mm,取前一级荷载值。④工程桩验收时,荷载已达到承载力容许值的2倍或设计要求的最大加载量,且沉降达到稳定,取本级荷载值。⑤对于缓变形Q-s曲线,可根据沉降量确定,宜取s=40mm对应的荷载值;对于钢管桩和桩长大于40m的混凝土桩,宜考虑桩身弹性压缩量;对直径大于或等于800mm的灌注桩或闭口桩,可取s=0.05D(D为桩端直径)对应的荷载值。⑥当按上述5款判定桩的竖向抗压承载力未达到极限时,桩的竖向抗压极限承载力宜取最大加载值。