根据《混凝土中钢筋检测技术标准》(JGJ/T 152-2019),采用半电池电位法检测钢筋锈蚀状况时,测量装置应满足的要求有()。
-
A
-
B
硫酸铜溶液配置达到6个月时宜给予更换, 更换后宜采用甘汞电极进行校准
-
C
在室温(22±1)℃时,铜-硫酸铜电极与甘汞电极之间的电位差应为(68±10)mV
-
D
查看答案
参考解析:
二次仪表的技术性能要求:(1)电压计满量程不宜小于1000mV。(2)在满量程范围内的测试允许误差应为±3%。接触液:硫酸铜溶液配制达到6个月时宜给予更换,更换后宜采用甘汞电极进行校准。在室温(22±1)℃时,铜/硫酸铜电极与甘汞电极之间的电位差应为(68±10)mV。为使铜/硫酸铜电极与混凝土表面有较好的电接触,可在水中加适量的家用液态洗涤剂对被测表面进行润湿,以减小接触电阻与电路电阻。铜/硫酸铜电极的准备:饱和硫酸铜溶液由硫酸铜晶体溶解在蒸馏水中制成。当有多余的未溶解硫酸铜结晶体沉积在溶液底部时,可以认为该溶液是饱和的。电极铜棒应清洁,无明显缺陷;否则,需用稀释盐酸溶液清洁铜棒,并用蒸馏水彻底冲净。硫酸铜溶液应注意更换,保持清洁,溶液应充满电极,以保证电连接。