依据DL/T 474.3-2018,对电力变压器做介质损耗因数测量,被试品绕组电压10kV及以上时,试验电压为10kV。()
发布时间:2026年04月13日 15:04
中迅网校
阅读量:19
依据DL/T 474.3-2018,对电力变压器做介质损耗因数测量,被试品绕组电压10kV及以上时,试验电压为10kV。()
A
正确
B
错误
查看答案
参考答案:
A
参考解析:
DL/T 474.3-2018中5.2.1表1,绕组电压10kV及以上时,试验电压为10kV
分享到:
上一题:依据DL/T 474.3-2018,110kV或16000kVA及以上变压器的tanδ宜在10℃~40℃范围内测量,测量结果的比较宜进行温度换算。()
下一题:DL/T 474.3-2018中规定,测量电力变压器的介质损耗因数tanδ时,需将非测量绕组各相短路,测量绕组各相短路接地。()
相关试题
更多...
依据GB/T 29531-2013,泵的振动测量,可使用()这些测量参数。
已有10人浏览
压痕法测量残余应力时,为保证打出的压痕直径为 1~1.1mm,硬度 HB > 300 的材料应采用( )挡位。
已有44人浏览
衍射时差法超声检测中,非平行扫查的结果称为( ),它显示的图像是沿着焊缝中心剖开的截面。
已有37人浏览
变压器电压等级为35kV及以上且容量在4000kVA及以上时,应测量吸收比。()
已有11人浏览
常用的压电材料可分为( )。
已有43人浏览
盲孔法钻孔时,为了保证测量精度,钻孔中心偏差应控制在( )以内。
已有39人浏览
试验前全部仪器包括电气测量的互感器,均应按有关规程进行率定,如不在现场率定,则应有有效检验证书。( )