通风与空调工程安装过程中应进行检测与试验,包括风管系统、水管系统、设备等。(1)风管批量制作前,对风管制作工艺进行检验时,应进行风管强度与严密性试验。(2)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验,包括漏光试验与漏风量检测。(3)水系统阀门进场后,应进行强度与严密性试验。(4)水系统管道安装完毕,外观检查合格后,应进行水压试验。(5)冷凝水管管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行通水试验。(6)水系统管道试验试验合格后,在制冷机组、空调设备连接前,应进行管道系统冲洗试验。(7)开式水箱(罐)在连接管道前,应进行满水试验,换热器及密闭容器在连接管道前,应进行水压试验。(8)风机盘管进场前应进行水压试验。(9)制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行吹污、气密性和抽真空试验。(10)通风与空调设备进场检验时,应进行电气检测与试验。故选项B,制冷机组、空调机组、风机盘管进行管道系统冲洗试验。故选项D,集分水器、开式水箱要进行满水试验。