耐火喷涂料喷涂完毕后,应及时()。
发布时间:2020年05月13日 15:53
中迅网校
阅读量:900
耐火喷涂料喷涂完毕后,应及时()。
A
进行烘干
B
敲击释放应力
C
做防水处理
D
开设膨胀缝线
查看答案
参考答案:
D
参考解析:
、涂料喷涂完毕后,应及时开设膨胀缝线,可用1~3mm厚的楔形板压入30~50mm而成。因此D为正确选项
分享到:
上一题:关于选用保冷材料的说法,正确的是()。
下一题:下列电梯安装工程文件中,应由电梯制造单位提供的是()。
相关试题
更多...
某施工单位承接一处理500kt/d的金属矿综合回收技术改造项目。该项目的熔炼房内设计有一台桥式起重机(额定起重量50t,跨度19m),方案采用直立桅杆吊装系统进行设备就位安装。工程中的氧输送管道设计压力为0.8MPa。材质:20#钢,304不锈钢,321不锈钢。规格主要有中φ377、φ325、φ159、φ108、φ89、φ76。制氧站在地上管网及底吹炉、阳极炉、鼓风机房界区内工艺管道1500m。施工单位编制了施工组织设计及各项施工方案,经审批通过,在氧气管道安装合格具备压力试验条件后,对管道系统进行了强度试验。用氮气作为试 验介质,先缓慢升压到设计压力50%,经检查无异常,以10%试验压力逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力,稳压10min。降到设计压力,检查管道无泄漏。为了保证富氧底吹炉内衬的砌筑质量,施工单位对砌筑过程中的质量问题进行现场调查并统计质量问题(见下表),针对质量问题用因果分析图找出了主要原因。【问题】 1、本工程的哪个设备安装应编制危大工程专项施工方案?该项方案编制后必须经过哪个步骤才能实施? 2、施工单位承接本项目应具备哪些特种设备的施工? 3、影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题有哪几个?累计频率是多少?找到质量问题的主要原因之后要做什么工作? 4、直立单枪杆吊装系统由哪几部分组成?卷扬机走绳,桅杆缆风绳和起重机捆绑绳的安全系数分别应不小于多少? 5、氧气管道的酸洗钝化有哪些工内容?计算氧气管道采用氮气的试验压力。
已有1423人浏览
商务报价的策略中不包括( )。
已有656人浏览
焊接时,可用作焊接保护气体的有()。
已有1610人浏览
下列项目属于建筑安装工程一般项目是()。
已有867人浏览
光缆敷设时,以下不正确的是()。
已有592人浏览
连续生产线上的设备安装标高测量应选用()基准点。
已有900人浏览
下列参数中,属于风机的主要性能参数是()
已有939人浏览
A单位中标某厂新建机修车间的机电工程,除两台20吨桥式起重机安装工作分包给具有专业资质的B单位外,余下的工作均自行完成。B单位将起重机安装工作分包给C劳务单位。在机器设备就位后,A单位的专业质检员发现设备安装的垫铁组有20组不合格,统计表如下表所示。A单位项目部分析了垫铁组超标成因并进行了整改,达到规范要求。B单位检查了桥式起重机安装有关的安装精度和隐蔽工程记录等资料;编写了桥式起重机试车方案,经获批准后,由C单位组织进行桥式起重机满负荷载重行走试验。桥式起重机在试验中,由于大车的限位开关失灵,大车在碰撞车挡后停止,剧烈的甩动造成试验配重脱落,砸坏了停在下方的一辆叉车,造成8万元的经济损失。经查,行程开关失灵的原因是其控制线路虚接。之后按规范接线及测试,达到合格要求。该事故致使项目工期超过合同约定3天后才交工。建设单位根据与A单位的合同约定,对A单位处3万元的延迟交工罚款。A单位向C单位要求11万元的索赔,C单位予以拒绝。A单位按规定的程序进行了索赔,并获得了经济补偿。问题:1.从施工技术管理和质量管理的角度分析垫铁组安装不符合规范的主要原因。2.将统计表中不合格的垫铁组按累计频率分为A类、B类、C类。3.从桥式起重机发生的事故分析,试运行工作中存在哪些主要问题?4.A单位向C单位索赔11万元是否合理?说明原因,A单位应如何索赔?
已有1726人浏览
下列可以从事压力容器安装的单位是()。
已有1167人浏览
A公司以施工总承包方式承接了某医疗中心机电工程项目,工程内容:给水排水、消防、电气、通风空调等设备材料采购,安装及调试工作。A公司经建设单位同意,将自动喷水灭火系统(包括消防水泵、稳压泵、报警阀、配水管道,水源和排水设施等)的安装,调试分包给B公司。为了提高施工效率,A公司采用BIM四维(4D)模拟施工技术,并与施工组织方案结合,按进度计划完成了各项安装工作。在自动喷水灭火系统调试阶段,B公司组织了相关人员进行了消防水泵,稳压泵和报警阀的调试,完成后交付A公司进行系统联动试验,但A公司认为B公司还有部分调试工作未完成;自动喷水灭火系统末端试水装置(见图2)的出水方式和排水立管不符合规范规定。B公司对末端试水装置进行了返工,并完成相关的调试工作后,交付A公司完成联动试验等各项工作。系统各项性能指标均符合设计及相关规范要求,工程质量验收合格。图2末端试水装置安装示意图【问题】:1.A公司采用BIM四维(4D)模拟施工的主要作用有哪些?2.末端试水装置(图2)的出水方式、排水立管有哪些质量问题?末端试水装置漏装哪个管件?3.B公司还有哪些调试工作未完成?4.联动试验除A公司外,还有哪些单位参加?
已有1760人浏览
热门资讯
· 2025年一级建造师考试「准考证打印入口」
· 2025年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 贵州考区:发布2025年一级建造师考前【注意事项】
· 江西人事考试网:1名考生成绩作废、证书收回!
· 2025年度一级建造师考试「报名时间」
· 2025年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2025年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2025年一级建造师考试「成绩管理」
· 2025年一级建造师考试「合格标准」
· 2025年一级建造师考试「题型题量」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录