某综合大楼位于市区,裙楼为5层,1号、2号双塔楼为42层,建筑面积116000m²。建筑高度208m。双塔楼主要结构为混凝土核心筒加钢结构框架。其中钢结构框架的钢管柱共计36根,规格为Φ1600×35、Φ1600×30、Φ1600×25,三种,材质为Q345-B。钢管柱制作采用工厂化分段预制,经焊接工艺评定,焊接方法采用埋弧焊。钢管柱吊装采用外部附着式塔式起重机,单个构件吊装最大重量为11.6t。现场临时用电满足5台直流焊机和10台C02气体保护焊机同时使用要求。施工过程中,发生了如下事件:事件1:施工总承包单位编制了深基坑、人工挖孔桩、模板、建筑幕墙、脚手架等分项工程安全专项施工方案,监理单位提出本工程还有几项安全专项方案应编制,要求施工总承包单位补充。事件2:由于工期较紧,施工总承包单位安排了钢结构件进场和焊接作业夜间施工。因噪声扰民被投诉。当地有关部门查处时,实测施工场界噪声值为75dB。事件3:施工班组利用塔式起重机转运材料构件时,司机操作失误导致吊绳被构筑物挂断,构件高处坠落。造成地面作业人员2人重伤,其中1人经抢救无效死亡,5人轻伤。事故发生后,现场有关人员立即向本单位负责人进行了报告。该单位负责人接到报告后,向当地县级以上安全监督管理部门进行了报告。问题:1.埋弧焊适用于焊接大型钢管柱构件的哪些部位?焊接工艺评定时,应制定哪些焊接工艺参数?2.事件1中,施工总承包单位还应补充编制哪几项安全专项施工方案?3.针对事件2,写出施工总承包单位组织夜间施工的正确做法。4.事件3中,安全事故属于哪个等级?该单位负责人应在多少时间内向安全监督管理部门报告?