关于供热管网工程试运行的说法,错误的有()。
试运行应按建设单位.设计单位认可的参数进行
试运行的时间应为连续运行48h
试运行中应重点检查支架的工作状况
工程完工后即可进行试运行
试运行中严禁对紧件进行热拧紧
本题考查供热管道功能性试验的规定。工程已经过有关各方预验收合格且热源已具备供热条件后,对热力系统应按建设单位、设计单位认可的参数进行试运行,试运行的时间应为连续运行72h。试运行过程中应缓慢提高工作介质的升温速度,应控制在不大于10℃/h。在试运行过程中对紧固件的热拧紧,应在0.3MPa压力以下进行。试运行中应对管道及设备进行全面检查,特别要重点检查支架的工作状况。