019版教材P8。防火门、防火窗和防火卷帘构造的基本要求(1)防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.5h;乙级应为1.0h;丙级应为0.5h。(2)防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从其内外两侧手动开启。(3)用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。(4)常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。(5)设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后门扇不应跨越变形缝。(6)在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。钢质普通型防火卷帘)单层)耐火极限为1.5~3.0h,钢质复合型防火卷帘(双层)耐火极限为2.0~4.0h;无机复合防火卷帘)多种复合材料)耐火极限为3.0~4.0h,无机复合轻质防火卷帘)双层,不需水幕保护)耐火极限为4.0h。(7)设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能。