某新建高层住宅工程建筑面积16000㎡,地下一层,地上十二层,二层以下为现浇钢筋混凝土结构,二层以上为装配式混凝土结构,预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。
施工总承包合同签订后,施工单位项目经理遵循项目质量管理程序,按照质量管理PDCA循环工作方法持续改进质量工作。
监理工程师在检査土方回填施工时发现;回填土料混有建筑垃圾;土料铺填厚度大于400mm;采用振动压实机压实2遍成活;每天将回填2-3层的环刀法取的土样统送检测单位检测压实系数。对此出整改要求。
“后浇带施工专项方案”中确定:模板独立支设;剔除模板用钢丝网;因设计无要求,基础底板后浇带10d后封闭等。
监理工程师在检査第4层外墙板安装质量时发现;钢筋套筒连接灌浆满足规范要求;留置了3组边长为70.7mm的立方体灌浆料标准养护试件;留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件;施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11mm的部位在现场进行淋水试验,对此要求整改。
【问题】:
1.写出PDCA工作方法内容;其中“A”的工作内容有哪些?
2.指出土方回填施工中的不妥之处?并写出正确做法。
3.指出后浇带专项方案”中的不妥之处?写出后浇带混凝土施工的主要技术措施。
4.指出第4层外墙板施工中的不妥之处?并写出正确做法。装配式混凝土结构钢筋套筒连接灌浆质量要求有哪些?
查看答案
参考答案:
1.(1)计划P;实施D;检查C;处置A。(参考P223)
(2)处置纠纷和预防改进两个方面。前者是采取有效措施。解决当前的质量偏差、问题或事故;后者是将目前质量状况信息反馈到管理部门,反思问题症结或计划时的不周,确定改进目标和措施,为紧后类似质量问题的预防提供借鉴。
2.不妥之1:回填土料混有建筑垃圾;(P90)
正确做法:土方回填不能选用淤泥、淤泥质土、有机质大于5%的土、含水量不符合压实要求的粘性土以及建筑垃圾。
不妥之2:土料铺填厚度大于400mm;采用振动压实机压实2遍成活。
正确做法:采用振动压实机土料铺填厚度250~350mm,每层的压实遍数为3~4遍
不妥之3:每天将回填2~3层的环刀法取的土样统一送检测单检测压实系数。
正确做法:对于回填土的压实系数检测应当每层进行一次,检测合格后,方可进行上一层土的回填。不得对层土的环刀样统一送检。
3.不妥之处一:剔除模板用钢丝网。
正确做法:模板用钢丝网是一种消耗性模板,后浇带浇筑过程中无需拆除,应留置在混凝土内部。
不妥之处二:因设计无要求,基础底板后浇带10d后封闭。
正确做法:当留设后浇带时,后浇带封闭时间不得少于14d。
4.1)不妥之1:钢筋套筒连接灌浆留置了3组边长为70.7mm的立方体;(P410)
正确做法:每工作班应制作1组且每层不应少于3组40mm×40mm×160mm的长方体试件,标养28天后进行抗压强度试验。
不妥之2:留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件;
正确做法:每工作班同一配合比应制作1组且每层不应少于3组边长为70.7mm的立方体试件,标养28天后进行抗压强度试验。
不妥之3:施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11m2的部位在现场进行水试验;
正确做法:施工单位选取与第4层相邻两层四块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域进行淋水试验
2)装配式混凝土构件钢筋套筒连接灌浆质量要求:
①灌浆施工时,环境温度不应低于5℃,当连接部位养护温度低于10℃时,应采取加热保温措施;
②灌浆操作全过程应有专职检验人员负责旁站监督并及时形成施工质量检查记录;
③按产品使用要求计量灌浆料和水的用量,并均匀搅拌,每次拌制的灌浆料拌合物应进行流动度的检测;
④灌浆作业应采用压浆法从下口灌注,浆料从上口流出后应及时封堵,必要时可设分仓进行灌浆;
⑤灌浆料拌合物应制备后30min内用完。