4、某一新建三跨预应力混凝土连续箱梁,跨径布置为:68m+108m+68m,横向总宽12.5m,净宽11.25m,单向三车道,设计荷载为公路-I级,需做交工荷载试验,根据《公路桥梁荷载试验规程》(JTG/TJ21-01-2015)同答下列问题。
18)该桥静载试验加载过程中,若出现(),应停止加载,寻找原因,研究是否继续加载。
控制测点应变值与挠度同时达到或超过相应计算值
结构裂缝的宽度达0.30mm
实测变形分布规律异常
桥体发出异常响声或发生其他异常情况
当试验过程中发生下列情况之一时,应停止加载,查清原因,采取措施后再确定是否进行试验:
①控制测点应变值已达到或超过计算值。②控制测点变形(或挠度)超过计算值。选项A控制测点应变值与挠度同时达到或超过再停止已经晚了,不正确。③结构裂缝的长度、宽度或数量明显增加。裂缝限值表中预应力混凝土梁桥不允许出现梁体竖向、横向裂缝,梁体纵向裂缝不超过0.2mm。选项B正确。④实测变形分布规律异常。选项C正确。⑤桥体发出异常响声或发生其他异常情况。选项D正确。⑥斜拉索或吊索(杆)索力增量实测值超过计算值。
分享到: