6、某预应力混凝土T梁桥遭受火灾后,开展检测评定,现场混凝土强度检测除采用回弹法外,还需进行取芯检测,最后修正得到混凝土实际强度,请根据相关条件回答下列问题。
查看答案
参考解析:
1、芯样端面处理:抗压芯样试件的端面处理,可采取在磨平机上磨平端面的处理方法,也可采用硫黄胶泥或环氧胶泥补平,补平层厚度不宜大于2mm。抗压强度低于30MPa 的芯样试件,不宜采用磨平端面的处理方法;抗压强度高于60MPa 的芯样试件,不宜采用硫黄胶泥或环氧胶泥补平的处理方法。
2、抗压芯样试件尺寸偏差及外观质量超过下列数值时,相应的芯样试件不宜进行试验:
(1)芯样试件的实际高径比小于要求高径比的0. 95 或大于1. 05。
(2)芯样试件端面与轴线的不垂直度超过1°。
(3)芯样试件端面的不平整度在每100mm 长度内超过0.1mm。
(4)沿芯样试件高度的任一直径与平均直径相差超过1.5mm。
(5)芯样有较大缺陷。